雷风zy 发表于 2022-11-11 14:44:11

请教一个星三角降压的问题?外接法还是内接法?

今天画图的时候选样本,看到星三角的综合保护器有两种做法,按照内接法90KW泵则需要选择225的综保,外接法则只需要计算额定电流的0.5倍,这样125的综保就够了,不知道我的理解对不对,大家在选型的时候用哪种方法多



wi0i0iw 发表于 2022-11-13 21:49:41

你这个完整的电路长什么样子?

wi0i0iw 发表于 2022-11-13 22:40:59

以图示星三角电路作为分析,当采用CPS时,90KW电动机厂家建议的方案也是两台消防型CPS+1台交流接触器,CPS替代的是图中的KM1和KM2,当采用外接法时,KM1的负荷电流是线电流170.93A,KM2的负荷电流为相电流98.68。当采用内接法时,KM1和KM2负荷的电流都是相电流98.68A。所以就有了题主的问题。

wi0i0iw 发表于 2022-11-13 22:46:26

选型的时候如果是设计院画图就选更可靠的方案,如果是出钱的一方就选省钱的方案{:1_428:}

雷风zy 发表于 2022-11-14 08:47:17

wi0i0iw 发表于 2022-11-13 22:46
选型的时候如果是设计院画图就选更可靠的方案,如果是出钱的一方就选省钱的方案

确实是的,

x01oct 发表于 2022-11-14 08:53:07

wi0i0iw 发表于 2022-11-13 22:46
选型的时候如果是设计院画图就选更可靠的方案,如果是出钱的一方就选省钱的方案

但是并没有说外接更可靠。。。所以为啥要用外接法?

ShadowShinyui 发表于 2022-11-14 09:24:37

老家工厂图纸看到的全是内接。原因没问过那时候还小。。。。

wi0i0iw 发表于 2022-11-14 09:43:23

x01oct 发表于 2022-11-14 08:53
但是并没有说外接更可靠。。。所以为啥要用外接法?

可能是自己脑洞大了,假设了一些不可能存在的假设,比如内接法的不恰当维护,结果不小心把内接搞成外接了,然后KM1的符负荷电流就成了原来内接法时候的/3倍{:1_428:}

wi0i0iw 发表于 2022-11-14 09:45:00

ShadowShinyui 发表于 2022-11-14 09:24
老家工厂图纸看到的全是内接。原因没问过那时候还小。。。。

CPS的选型成本低,哈哈

x01oct 发表于 2022-11-14 10:23:27

wi0i0iw 发表于 2022-11-14 09:45
CPS的选型成本低,哈哈

有些甲方不喜欢cps,觉得贵,就喜欢接触器+热继的方案

轻云舟 发表于 2022-11-14 11:24:03

请教一下,图里的电缆根数,前面的5根和后面的7根,是怎么来的?谢谢

雷风zy 发表于 2022-11-14 11:55:30

轻云舟 发表于 2022-11-14 11:24
请教一下,图里的电缆根数,前面的5根和后面的7根,是怎么来的?谢谢

3+2是进配电箱的电缆,7根是配电箱去到电机的电缆

轻云舟 发表于 2022-11-14 12:00:36

雷风zy 发表于 2022-11-14 11:55
3+2是进配电箱的电缆,7根是配电箱去到电机的电缆

谢谢,3+2里面的2是n+pe吗?7是指的2组三相线+1个PE吗?

雷风zy 发表于 2022-11-14 12:17:37

轻云舟 发表于 2022-11-14 12:00
谢谢,3+2里面的2是n+pe吗?7是指的2组三相线+1个PE吗?

是的,因为二次控制回路,所以配电箱内部还是需要N线的

轻云舟 发表于 2022-11-14 13:32:53

雷风zy 发表于 2022-11-14 12:17
是的,因为二次控制回路,所以配电箱内部还是需要N线的

明白了,谢谢您!