树欲静而风不止 发表于 2022-11-11 14:28:59

防火门

一类高层住宅的防火门监控,其楼梯间、前室的门均纳入监控。
现在连廊两侧也设置了防火门,是否也需要纳入监控?

树欲静而风不止 发表于 2022-11-11 14:30:49

看到有的院设计的,防火门纳入,有的院设计的,不采用防火门,就不纳入,感觉有点乱

电气王小胖 发表于 2022-11-11 15:25:27

连廊上的门一般不是防火门,验收时候看就是一般的玻璃门

树欲静而风不止 发表于 2022-11-11 16:09:29

电气王小胖 发表于 2022-11-11 15:25
连廊上的门一般不是防火门,验收时候看就是一般的玻璃门

是的,有的是防火门,就需要设置监控了

PAN电气小设计 发表于 2022-11-11 16:20:37

只要是疏散方向上的防火门,都要纳入监控吧

jerknight 发表于 2022-11-11 16:50:09

只要建筑定义为疏散用的 就需要加 能通向室外的除外

树欲静而风不止 发表于 2022-11-11 16:51:54

jerknight 发表于 2022-11-11 16:50
只要建筑定义为疏散用的 就需要加 能通向室外的除外

能通向室外的除外,是有规范说明吗?

jerknight 发表于 2022-11-11 17:10:04

本帖最后由 jerknight 于 2022-11-11 17:20 编辑

树欲静而风不止 发表于 2022-11-11 16:51
能通向室外的除外,是有规范说明吗?
是安全区域了 比如一层外门咯    屋顶到室外平台的
连廊肯定有疏散功能。

124803430 发表于 2022-11-11 17:45:14

本帖最后由 124803430 于 2022-11-11 17:46 编辑

上次看了中南院还是中信院的李蔚总的一篇文章
论点是常闭防火门不需要设置防火门监控

124803430 发表于 2022-11-11 17:47:13

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-32633-1-2.html
这篇论文

x01oct 发表于 2022-11-11 17:50:46

124803430 发表于 2022-11-11 17:45
上次看了中南院还是中信院的李蔚总的一篇文章
论点是常闭防火门不需要设置防火门监控

李蔚总是中信院的

D800-1~8 发表于 2022-11-11 23:43:55

公建连廊,两端一般是常开防火门,更要监控了

没碰到过住宅连廊,应该是要监控的,一个单元疏散到另一个单元

smake 发表于 2022-11-12 09:00:57

连廊有需要借用疏散的情况我是都设置的

slight02 发表于 2022-11-14 13:24:16

论坛内搜索一下帖子:20160118国标组关于防火门监控系统应用层面的问题的回复

lijianglong111 发表于 2022-11-21 17:23:44

slight02 发表于 2022-11-14 13:24
论坛内搜索一下帖子:20160118国标组关于防火门监控系统应用层面的问题的回复

去看看。。。。。。