旅馆下方设置柴油发电机房是否可行?
如题,有一个旅馆项目,地下负一层仅为地上建筑投影范围,作为设备房使用。现在建筑将柴油发电机房也设置在了负一层,在柴发机房上层设置了一个办公室,个人认为这种方式不符合防火规范关于柴发“不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。”条文。然后建筑又在办公室和柴发机房之间设置了双层板,这操作把我整懵了,但我还是感觉不符合规范要求,因此想请问下各位老师是何看法呢?{:1_428:}办公室,目前不属于人员密集 做好屏蔽降噪,问题不大,又不是经常用 办公室不属于人员密集场所,而且土建已经做双层板处理,没问题 树欲静而风不止 发表于 2022-11-11 10:40
做好屏蔽降噪,问题不大,又不是经常用
谢谢树总回复。{:1_428:}就看外审老师的啦 firefoxes 发表于 2022-11-11 11:39
办公室不属于人员密集场所,而且土建已经做双层板处理,没问题
谢谢回复。先送外审试试。{:1_428:} 双层板可以