关于变压器出线电缆热稳定性校验的问题
由于自己电脑不能上传图片,只能用文字表示,见谅!(1)在任老《低压配电设计解析》一书中,93页写道,对于持续时间不超过5s的短路,S≥I/K*根号t,这个式子是不是出自《低规》的3.2.14?低规这里写的是保护导体的规格,想必是一样的吧!
(2)《解析》94页写道:对于对于持续时间不超过0.1s的短路,(KS)2≥I2t(断路器的允通能量,可查产品手册),请问这个式子在国家规范中可有体现?如果断路器不是限流型的,是不是不能用这个式子,而只能用(1)的式子来计算呢? (1)一样的,线路中其他导体的热稳定校验也是这这样,低规6.2.3。
(2)电通规4.3.6-2)条文说明、民标7.6.2和条文说明,都有体现。是否应用这个式子由短路持续时间决定,如果断路器产品样本查不到允通能量,则无法计算 施耐德产品样本上,大小断路器都有限流功能,也都给出了I2t值(他叫热应力,就是允通能量) 江祥明 发表于 2022-11-11 21:24
施耐德产品样本上,大小断路器都有限流功能,也都给出了I2t值(他叫热应力,就是允通能量)
谢谢大佬,非常感谢 江祥明 发表于 2022-11-11 21:24
施耐德产品样本上,大小断路器都有限流功能,也都给出了I2t值(他叫热应力,就是允通能量)
老师,这是常熟断路器的样本,对于63A断路器,短路电流是30KA的时候,对应的i2t大概是80000,也就是说ks≈300,对于铜导线k=115,也就是说导线截面是2.5平方就可以了?
轻云舟 发表于 2022-11-14 13:39
老师,这是常熟断路器的样本,对于63A断路器,短路电流是30KA的时候,对应的i2t大概是80000,也就是说ks ...
没到80000吧,60000 ccck 发表于 2022-11-14 16:57
没到80000吧,60000
是的是的,我不大会看这种图 轻云舟 发表于 2022-11-14 13:39
老师,这是常熟断路器的样本,对于63A断路器,短路电流是30KA的时候,对应的i2t大概是80000,也就是说ks ...
我不是什么老师哈。是的,对照施耐德给的数据,2.5全塑绝缘电缆允许的最大热应力为82600安培平方秒,大于断路器限定的能量60000安培平方秒,可以满足0.1s以内短路持续时间的热稳定。
江祥明 发表于 2022-11-14 20:01
我不是什么老师哈。是的,对照施耐德给的数据,2.5全塑绝缘电缆允许的最大热应力为82600安培平方秒,大于 ...
非常感谢您的回复
页:
[1]