闲置 发表于 2022-11-10 17:53:16

变压器台数确定?

向大家请教:两栋相邻厂房(功能类似,面积相同)间距约30米,按三级负荷考虑,拟装2台1600KVA变压器。方案一,选择一栋建筑设一处配电房装2台1600KVA变压器。方案二,分别在两栋厂房内设配电房装1台1600KVA变压器。两种方案,从造价和灵活性等因素考虑哪种较为合理?或者你会如何设置?

dqaq 发表于 2022-11-10 18:19:19

都确定两台了。是变电所数量确定吧!厂房尺度多大呀?供电半径多少?

wga918 发表于 2022-11-11 06:46:37

选一处吧,在两栋的邻近处

x01oct 发表于 2022-11-11 07:59:35

加一个方案:2个变配电室,每个2台800kVA,自己带自己的。

话说,我做过你的方案一,也是相邻的2个厂房,当时甲方说其中一个没啥用电负荷。。。。于是就用低压母线通过连桥来供电了。。。结果后来用电负荷越加越大,母线越来越多。。。

树欲静而风不止 发表于 2022-11-11 08:28:08

要我肯定选方案一,从成本、管理维护考虑。30米距离还好

轻云舟 发表于 2022-11-11 09:45:11

dqaq 发表于 2022-11-10 18:19
都确定两台了。是变电所数量确定吧!厂房尺度多大呀?供电半径多少?

老师,在这请教您一下,您以前经常提到利用限流型断路器来,可以使变压器出线变的小一些,这里我想问一下是不是只有限流型断路器才有“允通能量”,普通断路器没有?知乎上有个大神告诉我,限流型断路器不适合变频器等设备,那变频器只能用普通断路器了吗?

dqaq 发表于 2022-11-11 09:52:22

轻云舟 发表于 2022-11-11 09:45
老师,在这请教您一下,您以前经常提到利用限流型断路器来,可以使变压器出线变的小一些,这里我想问一下 ...

限流型断路器和熔断器有,普通断路器没有。限流型断路器不能用于变频设备这个说法还没听说过,没了解过这方面知识,去学习一下。

闲置 发表于 2022-11-11 10:01:43

dqaq 发表于 2022-11-10 18:19
都确定两台了。是变电所数量确定吧!厂房尺度多大呀?供电半径多少?

感谢老师解答,供电半径不超过150m,并未限定变压器台数。还没有更多用电负荷特性的资料,只能向大家请教以往工程上的经验。

轻云舟 发表于 2022-11-11 10:05:57

dqaq 发表于 2022-11-11 09:52
限流型断路器和熔断器有,普通断路器没有。限流型断路器不能用于变频设备这个说法还没听说过,没了解过这 ...

谢谢,在这个帖子里https://www.zhihu.com/question/560443259/answer/2737494722

闲置 发表于 2022-11-11 10:16:20

x01oct 发表于 2022-11-11 07:59
加一个方案:2个变配电室,每个2台800kVA,自己带自己的。

话说,我做过你的方案一,也是相邻的2个厂房 ...

感谢老师解答:目前没有条件做低压母线连通。暂时考虑采用低压线路排管连通,采用低压动力柜电房集中和现场分设相互结合,不集中设置成套低压开关柜。外线会比较多,确实是个问题。向老师请教,设2台800KVA和设1台1600KVA变压器哪个更为常用?

dqaq 发表于 2022-11-11 10:17:59

轻云舟 发表于 2022-11-11 10:05
谢谢,在这个帖子里https://www.zhihu.com/question/560443259/answer/2737494722

谢谢!学习了一下,是过电压问题。能量守恒原理,就是被截断的电流中的磁场能量没来得及消耗,转变成电场能量形成过电压。个人觉得这不能成为否定条件,快速截断电流电器都有这个问题,如真空断路器等。低压系统电阻远大于电感,磁场存储能量少,电阻消耗能力大。可能除了一些特别大功率的电机外,其他电机一般不用考虑这一问题。

轻云舟 发表于 2022-11-11 10:24:20

本帖最后由 轻云舟 于 2022-11-11 10:25 编辑

dqaq 发表于 2022-11-11 10:17
谢谢!学习了一下,是过电压问题。能量守恒原理,就是被截断的电流中的磁场能量没来得及消耗,转变成电场 ...{:1_428:}
谢谢老师!真厉害,几分钟您就看到关键点了,我看了半天也看不明白

闲置 发表于 2022-11-11 10:26:04

树欲静而风不止 发表于 2022-11-11 08:28
要我肯定选方案一,从成本、管理维护考虑。30米距离还好

感谢老师解答,实际上还有约1.5MWp的光伏板,可能会考虑升压变10KV,直接变电所高压侧并网,似乎采用一个变电所设计更为简洁。

D800-1~8 发表于 2022-11-12 00:14:19

看看业态运营模式,以后如果要出租
一个厂房,租给一个老板,这样每个厂房一个配电房 更好。这种情况也很常见。

维护管理上看,全厂一个配电房 最省事。

事故风险上看,2个配电房,分散了风险。一处着火了,另一处还能提供应急电源。
现在不允许把配电房集中塞在地下室一个防火分区,就是这个原因

从画图效率上讲,2个厂房一模一样,各设一个配电房、做成一样的、对称的。画一遍图,完成2个厂房,效率高。


集中一个配电房,选址受约束,基本要在2个厂房中间布置。
分别设配电房,就很灵活。低压联络还是要有的
页: [1]
查看完整版本: 变压器台数确定?