弱电机房求解
求解 弱电机房功率怎么估算 配电箱需要EPS不小于2小时吗 谁能发个系统图我看看 此块内容需要你深化吗?我一般都是丢个10kW的箱子 注明厂家二次深化的 jerknight 发表于 2022-11-10 15:30
此块内容需要你深化吗?
我一般都是丢个10kW的箱子 注明厂家二次深化的
不需要 那我也这样吧 需要注明EPS电池 不低于2小时 nihaoccs 发表于 2022-11-10 15:34
不需要 那我也这样吧 需要注明EPS电池 不低于2小时
弱电机房 你至安防之类的 还是总机房之类的?
如果不深化的 EPS UPS之类的 由后期自行加装呗 jerknight 发表于 2022-11-10 16:12
弱电机房 你至安防之类的 还是总机房之类的?
如果不深化的 EPS UPS之类的 由后期自行加装呗
总的弱电机房 好的 明白了 谢谢大哥 就写个厂家深化设计吧 弱电机房,如果只是进行配线,不见得需要UPS,如果里面有各个弱电系统,得综合考虑 如果是建筑物的市政主进线机房,现在基本都是无源全光网络几乎没用电设备了,留个10KW妥妥的够了,备用的问题基本上运营商他们在做设备的时候都会考虑。如果是监控、消防的机房,就要根据建筑规模具体看了。 wi0i0iw 发表于 2022-11-11 09:56
如果是建筑物的市政主进线机房,现在基本都是无源全光网络几乎没用电设备了,留个10KW妥妥的够了,备用的问 ...
明白了 那就预留10KW 我看我同事预留20KW太大了 10KW太小了吧,智能化一般提30KW
页:
[1]