按GB55024-2022第7.1.8条1点,楼房顶层楼梯间俗称“炮楼”的四个角都要设引下线
本帖最后由 ccck 于 2022-11-10 10:17 编辑7.1.8 防雷建筑物的防雷引下线应符合下列规定∶
1 建筑物易受雷击的部位应设专用引下线或专设引下线,且不应少于2根。专用引下线或专设引下线应沿建筑物外轮廓均匀设置。
审图提了这条,要求楼梯间四个角都要设防雷引下线。以前老工程师们讲究“同地不同点”,防雷和工作接地不同点,楼梯间有根柱子钢筋用来引上MEB,现在不能这样做咯
要求楼梯间四个角都要设防雷引下线? 树欲静而风不止 发表于 2022-11-10 10:29
要求楼梯间四个角都要设防雷引下线?
是啊,还是强条咧
16 楼梯间四角皆应设防雷引下线。 GB55024-2022第7.1.8条1点 强制性条文 死扣规范文字,那么那种坡屋面,四个面都坡的那种,两个屋脊端点也要直接设置引下线? 这扣字眼 真没意识。还不会无聊到这种地步吧 还能这么理解....中文果然博大精深啊,可惜语文好不代表有专业常识 曲解规范,你这种理解是错误的,且55024 7.1.8的意思也不是每个突出屋面的构筑做引下线。
防雷考虑的是整体保护,不是个体 建筑物不应该是针对整栋楼而言的吗?按这个理解,那炮楼不是得算独立的建筑物了?{:1_428:} 规范越界了。 审图机构在推动规范的进化!!!! 这也行,审图NB啊,楼梯间是独立建筑物来考虑了