所有柴油将被列入《危险化学品目录》,不再区分闪点

这个将会对我们柴油发电机房有什么影响?坐等大佬

贾行家 发表于 2022-11-9 11:38:43

这个对运维才有影响,老板们要注意了哈,至于画图的,你也配姓赵?

x01oct 发表于 2022-11-9 12:33:24

贾行家 发表于 2022-11-9 11:38
这个对运维才有影响,老板们要注意了哈,至于画图的,你也配姓赵?

哈哈哈

x01oct 发表于 2022-11-9 12:51:53

1.危险化学品分类,与民用建筑设计的关系是?
2.不再区分闪点,和没有闪点肯定不是一个意思。本来在50058类里面,也没按闪点来标记不同的柴油,就分了柴油和重柴油2种吧。。。

ShadowShinyui 发表于 2022-11-9 13:36:38

储油间本身就是按危险易燃易爆做的啊有啥区别

雷风zy 发表于 2022-11-9 13:46:23

ShadowShinyui 发表于 2022-11-9 13:36
储油间本身就是按危险易燃易爆做的啊有啥区别

江苏这边有消防解释,柴油发电机房不需要按爆炸危险环境设计,储油间不需要设可燃气体探测

wi0i0iw 发表于 2022-11-9 14:24:06

贾行家 发表于 2022-11-9 11:38
这个对运维才有影响,老板们要注意了哈,至于画图的,你也配姓赵?

最后一句也配姓赵是什么梗{:1_428:}

ShadowShinyui 发表于 2022-11-9 15:15:49

雷风zy 发表于 2022-11-9 13:46
江苏这边有消防解释,柴油发电机房不需要按爆炸危险环境设计,储油间不需要设可燃气体探测

墙体的要求,储油间开关放室外或者采用防爆开关,储油间防爆灯具。储油间这些实际已经是防爆的要求了。只是说不用像化工厂那种宁可过也不少的角度出发

whitepigeon 发表于 2022-11-9 15:38:56

ShadowShinyui 发表于 2022-11-9 13:36
储油间本身就是按危险易燃易爆做的啊有啥区别

谁说的?
按易燃易爆怎么做?是不是要分1区,2区?2区要画多少米?
只能说大多数都做了个不伦不类罢了

libocai 发表于 2022-11-9 15:40:02


闪电大于60度的柴油和有机液体,在防火规范里面是属于丙类的。虽然这里是把所有柴油划为了危险化学品,但
丙类也提汽化后形成的气体不属于可燃气体,故还是按照原来的做。
等后期规范修改了再改变吧。

hbb1122 发表于 2022-11-9 16:32:33

wi0i0iw 发表于 2022-11-9 14:24
最后一句也配姓赵是什么梗

同问.......................

dqaq 发表于 2022-11-9 16:37:44

这是依照安全管理条例作出的调整,估计对申报审批、主管部门、验收检查、人员资质等管理相关方面有调整,暂时还想不出对设计有什么直接影响。

890214 发表于 2022-11-9 16:47:55

hbb1122 发表于 2022-11-9 16:32
同问.......................

猜一下,赵公明,赵公元帅。财神爷。意思是,画图的钱少,不该操那份心。不知对否?

890214 发表于 2022-11-9 16:56:08

wi0i0iw 发表于 2022-11-9 14:24
最后一句也配姓赵是什么梗

现在画图的没有钱,所以不配姓赵(姓赵是有钱的意思,赵公元帅,财神爷嘛)

x01oct 发表于 2022-11-9 18:00:16

没看过阿Q正传的人不少啊{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:}