材料表,应注明所有照明灯具光通量包括应急照明灯--这是哪里要求的
有什么规范或全国都这样要求吗没有光通量照度值及功率密度怎么让人家审查 wenqi3276 发表于 2022-11-9 10:33
没有光通量照度值及功率密度怎么让人家审查
在平面图上做了集中做了说明,这样不行?一定要在材料表上注明? 至少在说明中注明光效能呗现在LED的最起码也用到100lm/W jerknight 发表于 2022-11-9 12:21
至少在说明中注明光效能呗现在LED的最起码也用到100lm/W
这夸张了点。LED光源初始值都很少达到,计及光衰更少。灯具的话还有个灯具效率在里面,更难达到。 要求尚属合理,但也没有强制性要求在设备材料表里写。考虑到设备材料表是采购招标的重要依据之一,人家才不看你平面图呢,甲方市场部也不会看平面图,所以说这个要求不过分。 dqaq 发表于 2022-11-9 13:30
要求尚属合理,但也没有强制性要求在设备材料表里写。考虑到设备材料表是采购招标的重要依据之一,人家才不 ...
但是这种要求要有依据对吧,是哪条规范要求这样做的。审图不是设计,看见不是自己画图风格就觉得不舒服,不能按自己的喜好命令别人应该怎么做吧? dqaq 发表于 2022-11-9 13:26
这夸张了点。LED光源初始值都很少达到,计及光衰更少。灯具的话还有个灯具效率在里面,更难达到。
不夸张了 好点的LED可以做到120-150了
我们这绿建已经要求LED必须做到100以上所以保护自己最重要毕竟涉及消防
jerknight 发表于 2022-11-9 14:17
不夸张了 好点的LED可以做到120-150了
我们这绿建已经要求LED必须做到100以上所以保护自己最重 ...
这都是捏着鼻子哄眼睛的做法,没办法,现状就是这样,亩产万斤,大干快上,指标使劲提。这需要超大的散热器,并以牺牲寿命为代价。霍尼韦尔的灯具,最高大致也就90lm/W,这是航空照明巨头啊,飞机节电不重要? ccck 发表于 2022-11-9 13:59
但是这种要求要有依据对吧,是哪条规范要求这样做的。审图不是设计,看见不是自己画图风格就觉得不舒服, ...
没必要这么大情绪。这个意见并不是装怪,材料表就是甲方最重要的订货依据之一,你提出的指标就是订货技术条件,不然人家甲方就要在你一张一张图纸里面找。换位思考,你觉得哪个工作量更大。既然平面图都可以写,材料表再写几个字,甚至复制粘贴一下,不难吧。 dqaq 发表于 2022-11-9 15:29
这都是捏着鼻子哄眼睛的做法,没办法,现状就是这样,亩产万斤,大干快上,指标使劲提。这需要超大的散热 ...
100的能效是不夸张啊,现在GB55015强制要求灯具能效不低于2级,查查能效限定值及能效等级就知道了。飞利浦产品样本基本全超100 不代表 发表于 2022-11-11 08:09
100的能效是不夸张啊,现在GB55015强制要求灯具能效不低于2级,查查能效限定值及能效等级就知道了。飞利 ...
我查到的咋是3级呢
光效越高,光源显色指数越差,灯具眩光控制越弱。道路照明可高一些,建筑照明还得兼顾照明质量,不能一味强调能效。现隧道LED照明眩光实在太重,就是LED透镜直接照,没有柔光玻璃。 再看个道路照明的 dqaq 发表于 2022-11-11 09:26
我查到的咋是3级呢
中国汉字的歧义很大,这条有专家的是意思条文要求高于3级,所以只能最低选2级。