关于二层别墅是否需要做接闪杆问题

本帖最后由 nihaoccs 于 2022-11-8 21:37 编辑

二层别墅,建筑高度:7.40m(室外地面至檐口与屋脊的一半);
建筑层数:地上2层,一层层高3.3m,二层层高3.0m;三类防雷,已经做接闪带,是否需要做接闪杆?请问,突出屋面多高做接闪杆?接闪杆高度怎么计算?本次是否需要做接闪杆?

x01oct 发表于 2022-11-9 07:20:45

干嘛要做接闪杆?你这别墅放炸药了?

ShadowShinyui 发表于 2022-11-9 09:15:24

你这别墅多大面积啊,搞的赶上啥高危场所了

阿拉灯神丁 发表于 2022-11-9 09:37:00

x01oct 发表于 2022-11-9 07:20
干嘛要做接闪杆?你这别墅放炸药了?

哈哈哈,恐怖分子聚集地

DDou 发表于 2022-11-9 09:50:20

你这别墅是重要人物住的?

x01oct 发表于 2022-11-9 09:51:57

DDou 发表于 2022-11-9 09:50
你这别墅是重要人物住的?

我搞过国级的,也没设接闪杆啊,能比国级还高?

DDou 发表于 2022-11-9 09:55:16

x01oct 发表于 2022-11-9 09:51
我搞过国级的,也没设接闪杆啊,能比国级还高?

二层房子,旁边的树估计都比房子高

wangguichao66 发表于 2022-11-9 10:08:00

本帖最后由 wangguichao66 于 2022-11-9 10:14 编辑

三类防雷?都怀疑你的年预计雷击次数计算结果。

x01oct 发表于 2022-11-9 10:12:41

wangguichao66 发表于 2022-11-9 10:08
三类防雷?都怀疑你的年预计累计次数计算结果。

{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:}

wangguichao66 发表于 2022-11-9 10:15:32

打错字了,见谅!

dqaq 发表于 2022-11-9 10:39:30

本帖最后由 dqaq 于 2022-11-9 10:41 编辑

       接闪带、接闪网、接闪杆都属于外部防雷系统的接闪器,接闪器保护范围有效性是可以判断的。你既然做了接闪网,就应该控制网格尺寸,达到有效防护的要求。如果屋面还有突出物,处在接闪带保护高度以外,才可能需要作局部接闪杆保护。

dqaq 发表于 2022-11-9 10:40:49

独栋建筑,只有一类防雷建筑,才必需要独立于建筑物的接闪杆保护。

wi0i0iw 发表于 2022-11-9 14:21:45

接闪带接闪杆本质都属于接闪器,按一般别墅暗敷接闪带的做法,至多也就是被雷击之后去回复一下保护面层,就该案例而言,做了接闪带还做接闪杆又有点多此一举了。

nihaoccs 发表于 2022-11-9 19:41:58

dqaq 发表于 2022-11-9 10:39
接闪带、接闪网、接闪杆都属于外部防雷系统的接闪器,接闪器保护范围有效性是可以判断的。你既然做 ...

谢谢 学到了 感谢{:1_428:}