PAN电气小设计 发表于 2022-11-8 09:42:28

关于人防电站的问题

还在方案中,大家一起讨论讨论人防车库面积有2.8w方(16个防护单元),打算8个防护单元做一个固定电站。

估算下来,选4台200KVA/固定电站。

PAN电气小设计 发表于 2022-11-8 09:43:53

我人防做的不多,希望老师们虚心指导一下,此方案可不可行?参考05SFD10 《人防防空地下室设计规范》

jerknight 发表于 2022-11-8 10:18:52

本帖最后由 jerknight 于 2022-11-8 10:21 编辑

可有救护站 急救医院?没有 一般一个区就30kW左右1个固定电站可以满足做2台300kW可以了固定电站太占地方了在能满足的前提下 就做一个为好

ShadowShinyui 发表于 2022-11-8 10:28:05

首先你需要和人防办确定功能。功能没定只有个面积你什么都定不下来。偏车库类型或者偏枢纽类型(具体专业叫法不知道只是举例子)用电需求都不一样。

PAN电气小设计 发表于 2022-11-8 10:41:34

jerknight 发表于 2022-11-8 10:18
可有救护站 急救医院?没有 一般一个区就30kW左右1个固定电站可以满足做2台300kW可以了固定电站太 ...

没有救护站、急救中心的功能,仅隐蔽所。

jerknight 发表于 2022-11-8 10:44:37

PAN电气小设计 发表于 2022-11-8 10:41
没有救护站、急救中心的功能,仅隐蔽所。

个人建议 只做1个电站足够

PAN电气小设计 发表于 2022-11-8 10:56:04

jerknight 发表于 2022-11-8 10:44
个人建议 只做1个电站足够

谢谢。到时复核一下电缆的距离。

zhouke 发表于 2022-11-8 11:32:45

看人防批文,本工程电站是否作为区域电站。

x01oct 发表于 2022-11-8 13:28:32

看你防护单元的功能吧,如果专业队和一等人掩不多的话,感觉2台300的就够了,1个固定电站

x01oct 发表于 2022-11-8 13:30:00

同意3楼和8楼意见,一是要看批文,二是一般30一个分区,带洗消热水器的再+30

PAN电气小设计 发表于 2022-11-8 13:45:19

x01oct 发表于 2022-11-8 13:30
同意3楼和8楼意见,一是要看批文,二是一般30一个分区,带洗消热水器的再+30

谢谢指导!