wangguichao66 发表于 2022-11-4 10:25:10

hastings 发表于 2022-11-4 10:09
要是楼主按这么细的审图的态度管工地的话,会被施工单位打~
施工单位经常采购壁厚1.2的JDG,他们 ...

我是审图的,不怕给施工单位打,但是怕抽查或者复查漏了强条扣分扣钱{:1_428:}

wangguichao66 发表于 2022-11-4 10:36:57

其实现在公建项目比较多吧?
甲方不是很扣的话建议设计还是别把责任留给自己了。
拿着卖白菜的钱操着卖白粉的心,何必那?

流浪者归来 发表于 2022-11-4 12:09:13

设计只能根据产品的公称厚度选材。至于误差问题。设计无法控制。如果选用JDG管,厂家产品壁厚大于误差标准。只能说是不合格产品。那是施工跟业主还有厂家的责任。

890214 发表于 2022-11-4 12:41:04

流浪者归来 发表于 2022-11-4 12:09
设计只能根据产品的公称厚度选材。至于误差问题。设计无法控制。如果选用JDG管,厂家产品壁厚大于误差标准 ...

我同意这个说法。    如果选用JDG管,厂家产品壁厚大于误差标准,不是还有监理、监督站吗?好处人家拿了,至于误差问题,设计院操那个心干嘛。

xgd240704 发表于 2022-11-4 12:48:23

这个问题不存在了,管材最小壁厚1.5mm

wangguichao66 发表于 2022-11-4 14:35:40

xgd240704 发表于 2022-11-4 12:48
这个问题不存在了,管材最小壁厚1.5mm

烦请告知这个标准的全称和标准号。

wangguichao66 发表于 2022-11-4 14:38:04

中国工程建设标准化协会标准《T/CECS XXX:202X 套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》(征求意见稿).docx
这个好像还没正式发布吧?

wangguichao66 发表于 2022-11-4 14:40:35

找到了。谢谢!
T/CECS 120-2021,自2021年10月1日起施行。原《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》CECS120:2007同时废止。

那年_ilpi2 发表于 2022-11-4 15:12:36

还没见过哪个项目用正规国标的。现场用1.3都算厚的了,1.0 0.8也有

wangguichao66 发表于 2022-11-4 15:32:25

那年_ilpi2 发表于 2022-11-4 15:12
还没见过哪个项目用正规国标的。现场用1.3都算厚的了,1.0 0.8也有

设计和审查只对图纸负责,现场怎么做的那是其他人的事。{:1_428:}

slight02 发表于 2022-11-4 15:56:53

设计只需要要求壁厚1.5mm以上即可,实际到场的管子要由施工质量验收并留样品,满足的方可入场,不能满足的拒绝入场即可。

小蜗牛_Abe5E 发表于 2022-12-15 17:59:56

不管他允许偏差是多少,他的执行标注就是1.6,所以满足规范要求

shenfg 发表于 2023-2-24 10:16:53

jerknight 发表于 2022-11-4 09:06
JDG壁厚有1.6 当然能满足要求别考虑啥误差的19DX101-1里都写着呢而且你设计说明里也应该会把这条内容抄 ...

能具体一点,写的啥内容吗?或者多少页