[原创]短路灵敏度校验的简便查表方法
灵敏度校验很繁琐,也容易产生误解。感觉大伙对短路灵敏度校验还有不太熟悉的地方,特意编了一个表格,表格是抄来的,感觉还算有用。虽然查表法不是特别准确,但是至少比压根不考虑的好<BR>回复:[原创]短路灵敏度校验的简便查表方法
哈哈哈,老韩,你可能放错板块了。你放下载区就合适了。回复:[原创]短路灵敏度校验的简便查表方法
我感觉这个更应该是讨论的内容,而不该单单是个资料,我拿出这个表格来就是想请大家加以讨论,纠正概念。回复:[原创]短路灵敏度校验的简便查表方法
<P>Lmax=0.8U<SUB>o</SUB>Sph / p(1+m)I<SUB>o</SUB></P><P>举个例核算对一下:</P>
<P>TN系统 ,铜电缆 p=22.5 X 10<SUP>3</SUP> 截面 10mm<SUP>2</SUP> m=1 断路器C型 整定25A 10倍250AD型 14倍350A</P>
<P>c曲线 Lmax=0.8x230x10 / 22.5x10<SUP>3 </SUP>X(1+1)X250 =0.00016355 =163X10<SUP>-6</SUP></P><SUP>
<P>D曲线 Lmax=0.8x230x10 / 22.5x10<SUP>3 </SUP>X(1+1)X350 =0.00016355 =116X10<SUP>-6</SUP></P>
<P>以上计算正确否?</P></SUP>
<P>查表 c曲线为160m D曲线114m</P>
<P>如果是塑壳断路器查表:133m</P>
<P>-----------------------------结论,可以作为估算依据。选微断较准确。</P>
<P><SUP></SUP> </P>
<P><SUP></SUP><BR><BR> </P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-8-24 0:25:44 编辑过」</div>
回复:[原创]短路灵敏度校验的简便查表方法
<P>做设计,做低压,估算暂且可用。</P><P>要是考试,估计就不好用了。</P> 学习学习,学习学习~ 不知道准不准确啊? 学习学习 谢谢 感觉不实用。
灵敏度和同程的导线根数有关系?我认为没道理。
再说从变压器到末端往往也不会是一级配电就够了,灵敏度不够往往是发生在最末端。
我认为这个表格没什么用。 谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 下载学习一下。 弄这种表格怎么也该趁机搞出个B曲线的啊{:1_428:}