地下车库CO浓度监控系统
地下车库CO浓度监控系统的供电负荷等级有没有依据,是否属于消防系统,其工作电源是否需要接入AC220V消防电源? 地下车库CO浓度监控系统不属于属于消防系统。CO浓度控制器安装在风机控制箱内,可由风机控制箱提供AC220V电源。 zhouke 发表于 2022-10-30 13:39地下车库CO浓度监控系统不属于属于消防系统。CO浓度控制器安装在风机控制箱内,可由风机控制箱提供AC220V电 ...
接风机电源会不会被图审提{:1_428:} wi0i0iw 发表于 2022-10-31 08:33
接风机电源会不会被图审提
正常做法毕竟风机也是双速的如果这都能提那低速风机是不是要单独设置了?
如果地库有消防系统那肯定属于消防系统啊 这问题问的。。。。这不就是跟排风系统联动,通风用的么 ShadowShinyui 发表于 2022-10-31 09:15
如果地库有消防系统那肯定属于消防系统啊
肯定不属于消防 地下车库CO浓度监控系统用于改善车库内的空气质量,与消防无关。 jerknight 发表于 2022-10-31 09:09
正常做法毕竟风机也是双速的如果这都能提那低速风机是不是要单独设置了?
这么说的话也是哈 地下车库CO浓度监控系统的供电负荷,不属于消防负荷,不接入消防电源,接地下室动力总箱出线。 我们这边都不给用双速风机了,但是可以允许消防和平时通用。 为什么要做系统呢其实一个传感器连接到风机控制回路触发动作不就行了?
就算做系统 也是做到能耗管理系统里去 毕竟都是绿建的东西 wi0i0iw 发表于 2022-10-31 08:33
接风机电源会不会被图审提
未见审图提过此类问题。 zhouke 发表于 2022-10-31 18:11
未见审图提过此类问题。
我们这边有人提的,要求注明消防时自动切除。{:1_428:} xiuyou 发表于 2022-11-2 08:56
我们这边有人提的,要求注明消防时自动切除。
消防电梯配电箱中也有非消防配电回路(如轿厢通风等),是否也要求消防时自动切除?
页:
[1]
2