大的浴池内要设置火灾探测器吗?

建筑物是需要设置火灾报警系统。一个大的浴池间,大概300平方,需要设置火灾探测器吗?设置的话设置哪种探测器比较适合呀

azbe 发表于 2022-10-30 08:02:23

应该可以不设吧

轻云舟 发表于 2022-10-30 20:02:41

浴池失火?

山水有余 发表于 2022-10-31 15:56:01

这洗浴中心,大浴池部分可以不设,按摩、小包间要设置。

slight02 发表于 2022-11-4 16:02:48

浴池内由于火灾危险性较小,可不设火灾探测器,类似于游泳池、卫生间等;非浴池区域的附属设施要设置。有水蒸气的话考虑温感,无水蒸气的话考虑烟感。