请教一下方家,露天地台上安装的露天变压器,用高压电缆埋地引入的做法怎么做?
某矿山要做一个露天变压器,用高压电缆埋地引入电源。因为一向的做法都高压架空线引入,各图集和国网南网的图集也没见过这种做法。请教各位方家有这方面的图集或做法吗变压器高压侧要加断路器、隔离、避雷,现场还是得立一根杆,相当于埋地电缆上杆台架的做法 04D201-3室外变压器安装的DT1。 gucheng 发表于 2022-10-28 14:55
变压器高压侧要加断路器、隔离、避雷,现场还是得立一根杆,相当于埋地电缆上杆台架的做法
对,后来找到了,是本老图集,04年的。04D201-3 室外变压器安装。但是矿山的供电单位要求断路器装在供电端,变压器进线端连个隔离都不想装,嫌贵,难搞啊 ccck 发表于 2022-10-28 15:51
对,后来找到了,是本老图集,04年的。04D201-3 室外变压器安装。但是矿山的供电单位要求断路器装在供电 ...
检修怎么办,应该有明显断点 ccck 发表于 2022-10-28 15:51
对,后来找到了,是本老图集,04年的。04D201-3 室外变压器安装。但是矿山的供电单位要求断路器装在供电 ...
供电端装断路器,管一条线路和变压器,过去叫作线路-变压器组结线,只能是放射式的。但变压器处隔离开关是一定要装的。 线路-变压器组结线保护灵敏性有时难以满足要求,要仔细核算。检修安全需要两地配合,对规章制度要求严。