可燃有毒气体探测器与事故风机的联动
本帖最后由 gucheng 于 2022-10-25 16:07 编辑可燃有毒气体探测器主机设置在控制室,出一路无源信号到现场。现场设置有18个事故风机,一个事故风机一个控制回路。那么接线是进第1个风机控制回路信号端子,从第一个风机控制回路信号端子引一路信号到第2个风机……;还是现场做一个端子排箱,从端子排箱各引信号到每一个控制回路?
问题讨论的是:在探测器主机只有一路信号的情况下,如何接线,使18台独立控制的事故风机启动。
从可靠性上,不应从第一个风机控制回路信号端子引一路信号到第2个风机 进的也是风机控制箱吧,风机功率小的话,可以几个风机一个控制箱控制,风机控制箱放置位置一般是集中的吧。 hastings 发表于 2022-10-25 10:58
进的也是风机控制箱吧,风机功率小的话,可以几个风机一个控制箱控制,风机控制箱放置位置一般是集中的吧。
核心问题是一个信号怎么进多个控制箱 1、感觉控制原理图画的好费劲 ,好复杂,电气控制是机械式,原理图越简单越可靠。
2、一个房间有18个事故风机,说明都是小风机,你都是单独配电 ,说明你的 配电也有问题,建议优化配电。
3、可燃有毒气体探测器主机的无源节点 可以用继电器扩出触点进行控制。 做中间继电器,你那个回路估计带不动那么多继电器吧 问暖通怎么划分的 我图面上都是在系统图上表示有毒气传感器的平面不画 暖通表示就行
页:
[1]