消防电话分机的设置场所
请问:规范中有要求在空调机房设置消防电话分机吗? 消防水泵房、发电机房、配变电室、计算机网络机房、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、企业消防站、消防值班室、总调度室、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房应设置消防专用电话分机。消防专用电话分机,应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别于普通电话的标识。 有的,火规6.7.4,主要的通风和空调机房 小的机房不要,大的主要的设置 我地下室人防风机房有次审图都被要求加了。。 只要是跟规范明确了的 你图面上写了房间功能的 就加吧不论大小 jerknight 发表于 2022-10-25 16:00我地下室人防风机房有次审图都被要求加了。。 只要是跟规范明确了的 你图面上写了房间功能的 就加吧不 ...
是不是排烟机房? 规范这么规定的意义在哪儿呢?普通空调机房和风机房,装这个干啥? 树欲静而风不止 发表于 2022-10-25 16:26
是不是排烟机房?
纯人防送风机房 x01oct 发表于 2022-10-25 19:08
规范这么规定的意义在哪儿呢?普通空调机房和风机房,装这个干啥?
手报里的电话插口也是啊,基本没啥意义,线画的就烦 请问各位新风机房算不算空调机房,是不是要按空调机房来设置消防电话风机呢? 113120 发表于 2022-10-27 09:44
请问各位新风机房算不算空调机房,是不是要按空调机房来设置消防电话风机呢?
抠字眼,它就是空调机房
页:
[1]