› 只做等电位、重复接地之用,基础钢筋埋地深度有无要求?
890214
发表于 2022-10-24 19:48:00
只做等电位、重复接地之用,基础钢筋埋地深度有无要求?
利用建筑物基础钢筋(比如地梁钢筋)做接地装置时,若是防雷之用,防雷规范要求距地面不小于0.5米,请问:不考虑防雷的情况下,只做等电位、重复接地之用,基础钢筋埋地深度有无要求?
树欲静而风不止
发表于 2022-10-25 08:25:29
重复接地,一般最小10欧,埋浅了也估计达不到