Miclangelo 发表于 2022-10-23 12:03:59

关于电缆敷设降低系数的一点疑问


想请教一下各位 电缆多层相互接触敷设 系数该如何考虑呢?呈几何倍数相关吗?还是要从根源上杜绝电缆多层相互接触敷设的情况发生?

dqaq 发表于 2022-10-23 12:49:05

一般最好不要重叠。如果确需重叠的话可参考该图。

Miclangelo 发表于 2022-10-23 19:22:56

dqaq 发表于 2022-10-23 12:49
一般最好不要重叠。如果确需重叠的话可参考该图。

多谢解惑,请问这个图的出处在哪里呀?

dqaq 发表于 2022-10-24 17:01:39

Miclangelo 发表于 2022-10-23 19:22
多谢解惑,请问这个图的出处在哪里呀?

记得原始的好像是西门子的《电气安装技术手册》,我从一本教材中转引的。

Miclangelo 发表于 2022-10-25 09:50:53

dqaq 发表于 2022-10-24 17:01
记得原始的好像是西门子的《电气安装技术手册》,我从一本教材中转引的。

好的 再次感谢{:5_185:}