xuxizhong 发表于 2022-10-24 10:03:36

楼主要找个配合表才行,2.5配16几乎全部设计院都是这样配

贾行家 发表于 2022-10-24 12:41:17

装修电工最爱的配法:一律32A微断配2.5和4平导线。

x01oct 发表于 2022-10-24 12:42:54

贾行家 发表于 2022-10-24 12:41
装修电工最爱的配法:一律32A微断配2.5和4平导线。

{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:}

ethan_fan 发表于 2022-10-24 14:19:03

多根线缆敷设,降容系数了解下

chinaredboy 发表于 2022-10-26 12:30:44

贾行家 发表于 2022-10-24 12:41
装修电工最爱的配法:一律32A微断配2.5和4平导线。

哈哈,这是野鸡电工的做法!

ccck 发表于 2022-10-28 11:45:13

chinaredboy 发表于 2022-10-26 12:30
哈哈,这是野鸡电工的做法!

可能你没注意到,敷设方式不同有个载流量的系数问题

chinaredboy 发表于 2022-10-29 14:52:03

香港的电力(线路)规例,可以供我们参考和借鉴。

x01oct 发表于 2022-10-29 20:53:41

chinaredboy 发表于 2022-10-29 14:52
香港的电力(线路)规例,可以供我们参考和借鉴。

要不您再看看表13(1)

x01oct 发表于 2022-10-29 21:03:00

我大概看了一下,无装甲、有或无护套的单芯聚氯乙烯绝缘电缆(铜导体)(环境30℃,导体70℃)
2.5的,在隔热墙导管内,2根电缆,20A。。。咱这里同等条件是19A

dqaq 发表于 2022-10-29 21:20:23

chinaredboy 发表于 2022-10-29 14:52
香港的电力(线路)规例,可以供我们参考和借鉴。

不能把必要条件当成充分条件用

chinaredboy 发表于 2022-11-2 13:59:37

x01oct 发表于 2022-10-29 20:53
要不您再看看表13(1)

表13(1)来了!

x01oct 发表于 2022-11-2 14:55:58

chinaredboy 发表于 2022-11-2 13:59
表13(1)来了!

对的,这个表中的数据,与19DX101-1中的取值略有不同,导致2.5与20A的配合与内地不同(也还有其他的不一样之处,这里2.5和20A是举例)
页: 1 [2]
查看完整版本: 普通住宅配电箱中,BV2.5、BV4的电线应该配多大的微断?按照哪个标准来执行?