wangguichao66 发表于 2022-10-21 10:34:28

GB55024-6.1.2 设计图纸怎样算是满足规范要求?

6.1.2 导管和电缆槽盒内配电电线的总截面面积不应超过导管或电缆槽盒内截面面积的40%;电缆槽盒内控制线缆的总截面面积不应超过电缆槽盒内截面面积的50%。
设计图纸怎样才算满足规范要求?
第一种:设计说明照抄规范条文。
第二种:除设计说明照抄规范条文外,文字表述设计内容满足规范要求。
第三种:列出主要导管和电缆槽盒内配电电线的总截面面积占比,像照明LPD指标一样。


无论上述哪一种,平面图中桥架还要列出每段敷设的线缆(以便审查校验)。


请各位说说自己的看法。




x01oct 发表于 2022-10-21 10:43:59

刚参加工作时,电缆线槽里每一个回路都是标注的。。。。现在几乎都不标注了,因为根本改不过来。。。。

树欲静而风不止 发表于 2022-10-21 10:54:03

设计说明照抄规范条文,另外自己也要估算满足要求

jerknight 发表于 2022-10-21 17:41:25

用天正自带的算下呗每组桥架内放多少根也是知道的

990571262 发表于 2022-10-24 08:47:49

设计按比例计算,另外抄说明指导施工

ethan_fan 发表于 2022-10-24 14:16:47

桥架列出线缆,看来你真没接触过大型公建,图上都标不下来还有6.1.2并不是抄说明,负责任的设计都会计算的,我是要求出桥架计算书的

rainmen_73 发表于 2022-10-24 15:16:03

ethan_fan 发表于 2022-10-24 14:16
桥架列出线缆,看来你真没接触过大型公建,图上都标不下来还有6.1.2并不是抄说明,负责任的设计都会计算的 ...

孙兰宣贯时说过了,这条就只针对电线(末端线路)在线槽导管中安装情况。

wangguichao66 发表于 2022-10-24 17:17:11

rainmen_73 发表于 2022-10-24 15:16
孙兰宣贯时说过了,这条就只针对电线(末端线路)在线槽导管中安装情况。

谢谢!
孙总宣贯听过一次,没留意到这个细节。
回头再仔细看一遍。

rainmen_73 发表于 2022-10-25 10:53:40

wangguichao66 发表于 2022-10-24 17:17
谢谢!
孙总宣贯听过一次,没留意到这个细节。
回头再仔细看一遍。

http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=image&aid=28947&size=300x300&key=ccf101dc2f57b179&nocache=yes&type=fixnone

wangguichao66 发表于 2022-10-25 14:45:42

rainmen_73 发表于 2022-10-25 10:53


非常感谢!

maoshuai 发表于 2022-11-10 15:34:32

大家的规范宣贯都是从哪里获得的?谢谢

lijianglong111 发表于 2022-11-21 17:21:55

树欲静而风不止 发表于 2022-10-21 10:54
设计说明照抄规范条文,另外自己也要估算满足要求

赞同。。。。。。。。

shenfg 发表于 2023-2-24 10:28:45

rainmen_73 发表于 2022-10-25 10:53


可否把你的宣贯的全部资料上传一下?

不代表 发表于 2023-2-24 11:10:46

这种条文我觉得不用抄,审图不会直接提强条,至多他认为有问题叫你复核

x01oct 发表于 2023-2-24 12:06:35

不代表 发表于 2023-2-24 11:10
这种条文我觉得不用抄,审图不会直接提强条,至多他认为有问题叫你复核

那是您没遇见只要说明里不写强条就算违反强条的审图老师{:1_428:}
页: [1] 2
查看完整版本: GB55024-6.1.2 设计图纸怎样算是满足规范要求?