quanquancircles 发表于 2022-10-20 15:21:42

求问UPS系统的配电级数

下图是UPS配电的干线图,低压配电系统是一级,UPS的双电源切换柜是二级,并机输出柜算是三级、之后的配电箱算是四级么?
如果不考虑共用旁路投用的情况,AP配电箱出线的末端短路电流和压降,是从低压母线开始算,还是从UPS输出开始算?

树欲静而风不止 发表于 2022-10-20 16:11:17

AP配电箱出线的末端短路电流和压降,是从UPS输出开始算

树欲静而风不止 发表于 2022-10-20 16:12:54

AP配电箱应该只是第二级

quanquancircles 发表于 2022-10-20 16:43:17

树欲静而风不止 发表于 2022-10-20 16:11
AP配电箱出线的末端短路电流和压降,是从UPS输出开始算

明白了,谢谢

x01oct 发表于 2022-10-20 17:19:47

本帖最后由 x01oct 于 2022-10-20 17:22 编辑

呃,如果检修时,旁路投上了,就不是从ups开始算了~~{:1_428:}~~

dqaq 发表于 2022-10-20 18:43:54

要看UPS是在线式还是后备式。如果是在线式,压降问题见2#、3#楼。如果是后备式,UPS内部就有工作旁路,如果UPS不带稳压功能,那压降就得从低压母线算起。

dqaq 发表于 2022-10-20 18:48:26

短路电流计算问题比较复杂,对在线式UPS,取决于UPS的电源特性,现还没有很通行的算法。对后备式UPS,基本可忽略UPS旁路的阻抗,短路阻抗从变压器算起。

quanquancircles 发表于 2022-10-21 08:59:40

x01oct 发表于 2022-10-20 17:19
呃,如果检修时,旁路投上了,就不是从ups开始算了~~~~

单台UPS可带全部负载,检修投旁路的情况比较少

quanquancircles 发表于 2022-10-21 09:01:29

dqaq 发表于 2022-10-20 18:48
短路电流计算问题比较复杂,对在线式UPS,取决于UPS的电源特性,现还没有很通行的算法。对后备式UPS,基本 ...

在线式,不会算。。。

x01oct 发表于 2022-10-21 09:07:37

quanquancircles 发表于 2022-10-21 08:59
单台UPS可带全部负载,检修投旁路的情况比较少

那你能不设旁路么?
那如果一台UPS检修呢?旁路也不合闸?

quanquancircles 发表于 2022-10-21 09:31:58

本帖最后由 quanquancircles 于 2022-10-21 09:37 编辑

x01oct 发表于 2022-10-21 09:07
那你能不设旁路么?
那如果一台UPS检修呢?旁路也不合闸?
图上简化了,只是为了方便提问题。实际的系统是4台UPS,2组(1+1)冗余,每台UPS都能带全部负荷,平时带最大载率25%。

x01oct 发表于 2022-10-21 10:42:42

quanquancircles 发表于 2022-10-21 09:31
图上简化了,只是为了方便提问题。实际的系统是4台UPS,2组(1+1)冗余,每台UPS都能带全部负荷,平时带最 ...

这。。。。啥级别啊?

quanquancircles 发表于 2022-10-21 10:52:44

本帖最后由 quanquancircles 于 2022-10-21 10:54 编辑

x01oct 发表于 2022-10-21 10:42
这。。。。啥级别啊?
业内很早很早之前不知道谁开始的做法,延续下来,改不动。工艺咋提,我们咋做。

x01oct 发表于 2022-10-21 10:55:09

quanquancircles 发表于 2022-10-21 10:52
业内很早很早之前不知道谁开始的做法,延续下来,改不动工艺咋提,我们咋做。。。

那。。。您这个确实不太会用到旁路