某审图专家意见讨论
意见:根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》3.1.2条,因该区域设置了消防控制室(为整个消防站服务),故该文本中其他单体建筑的系统类型有误。概述:一个厂区内,附属用房设置了消控室,专家要求厂区内不管有没有火灾自动报警的建筑都上集中型应急照明控制系统,我打电话沟通后,并给他念了GB 51309-2018第3.1.2条,她仍坚持己见。这种审图方式是否欠妥? 你可以问他,一栋未设计火灾自动报警系统的单体建筑,应急照明如何通过应急照明控制器实现联动点亮? 闲画电气忙种地 发表于 2022-10-20 14:38
你可以问他,一栋未设计火灾自动报警系统的单体建筑,应急照明如何通过应急照明控制器实现联动点亮?
我问了 他让我把消控室应急照明通讯线拉过来,然后每个单体做消防双切箱(消防为二级负荷) 看下GB51309的官方答疑就知道了,问题34。未设FAS,可非集中控制 lbxxlbdx 发表于 2022-10-20 14:42
我问了 他让我把消控室应急照明通讯线拉过来,然后每个单体做消防双切箱(消防为二级负荷)
这样做的话,该栋建筑发生火灾后只能由消防控制室手动点亮与非集中控制系统的手动控制有什么区别?估计现场的人发现火灾手动点亮还可能比消防控制室点亮的快,增加了投资了还收不到效果。 未设FAS,无法联动,只能控制室手动,这个与用非集中控制型就没区别了 审图欠妥。
参考
GB51309规范答疑: 小区中,几处配套附属用房(没有火灾自动报警系统)可不用设置集中控制型系统。
广东消防: 设置消防控制室的场所是指消防控制室服务于设有火灾自动报警系统的建筑。
江西消防: 建筑物内设有火灾自动报警系统,且由设置在其它建筑内的消防控制室控制时,应选择集中控制型系统。
山东消防: 住宅小区、公共建筑等有多个楼座的综合建筑,有一栋楼设置了消防控制室,消防控制室所服务的建筑物,都应视为设置了消防控制室的场所。 有水平的图审专家往往能接受其他人对规范的不同理解,相反水平差的,往往要求别人一定要按他的理解来,不愿意跟设计人员认真讨论技术问题。