北方的朋友干式消防栓系统是否一定要设置自动报警系统图?
干式消防栓系统有排气阀需要联动,北方的朋友,小项目这个怎么处理?消火栓按钮控制电动阀 轻云舟 发表于 2022-10-20 13:45
消火栓按钮控制电动阀
快速排气阀呢? 北方的一个多层住宅,就是干式的,没有设火灾报警系统 xuxizhong 发表于 2022-10-20 14:14
快速排气阀呢?
我们水专业说,我们的干式消火栓系统用快速排气阀,但是不需要电动阀门,充水的时候,水一进来就把气体挤出去了,具体的我就不懂了 要注意那个是电磁阀还是电动阀 好像电动阀不需要联动 不用设 电磁阀需要联动 设置火灾自动报警系统 树欲静而风不止 发表于 2022-10-20 14:19
北方的一个多层住宅,就是干式的,没有设火灾报警系统
这个和南北方没关系。建筑高度不大于27m的多层住宅建筑设置室内湿式消火栓系统确有困难时,可设置干式消防竖管。 轻云舟 发表于 2022-10-20 14:23
我们水专业说,我们的干式消火栓系统用快速排气阀,但是不需要电动阀门,充水的时候,水一进来就把气体挤 ...
这个是喷淋的:4.2.2 预作用系统的联动控制设计,应符合下列规定:
1 联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为预作用阀组开启的联动触发信号。由消防联动控制器控制预作用阀组的开启,使系统转变为湿式系统;当系统设有快速排气装置时,应联动控制排气阀前的电动阀的开启。湿式系统的联动控制设计应符合本规范第4.2.1 条的规定。
2 手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮、预作用阀组和快速排气阀入口前的电动阀的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止及预作用阀组和电动阀的开启。
如果按参照喷淋做法应该是要设置自动报警呢。 我的经验中,干式消火栓都是自动排气阀,不设电动阀。。预作用系统才会有快速排气阀前的电动阀。
即使有排气阀前的电动阀也没说必须要联动,在消火栓箱内设置按钮同时启动充水和排气的电动阀就好了。。 树欲静而风不止 发表于 2022-10-20 14:19
北方的一个多层住宅,就是干式的,没有设火灾报警系统
干式没有火灾报警如何启动?湿式可以温度到了靠水压差。 ShadowShinyui 发表于 2022-10-21 11:50
干式没有火灾报警如何启动?湿式可以温度到了靠水压差。
消火栓没人用是不必启动的 正常记得是得做不然干式启动是个问题 rainmen_73 发表于 2022-10-21 11:52
消火栓没人用是不必启动的
刚发现我刚才一直把消火栓看成喷淋了。。。。 xuxizhong 发表于 2022-10-20 14:14
快速排气阀呢?
不用电控 轻云舟 发表于 2022-10-20 14:23
我们水专业说,我们的干式消火栓系统用快速排气阀,但是不需要电动阀门,充水的时候,水一进来就把气体挤 ...
你就想象成一个通气管,上面放个浮球,气体通过的时候,就漏出去了,水上来,浮球浮起,把管子顶住了
页:
[1]