雷风zy 发表于 2022-10-19 08:52:59

专家提强弱电间不应设置在楼梯下面,并且应采用甲级防火门,有没有规范依据啊?

一个三层总共400平的小房子,敞开楼梯间,就设了一个配电小间,本来想配电小间放在一层敞开楼梯间的肚子下面,然后设的丙级防火门。
专家提强弱电间不应设置在楼梯下面,并且应采用甲级防火门,有没有规范依据啊?
民标和建规里都只对强弱电井说丙级防火门就行了。变电站才需要甲级吧

hastings 发表于 2022-10-19 09:16:52

敞开楼梯间没问题。

雷风zy 发表于 2022-10-19 09:23:05

hastings 发表于 2022-10-19 09:16
敞开楼梯间没问题。

确实,规范里对配电小间这种没做要求,我感觉按照电井的要求去做就可以了

fancyboy 发表于 2022-10-19 09:24:36

你打电话请教一下专家老师呗!

x01oct 发表于 2022-10-19 09:41:14

电井是丙级,但配电间是甲级

雷风zy 发表于 2022-10-19 09:58:05

x01oct 发表于 2022-10-19 09:41
电井是丙级,但配电间是甲级

变电站位于多层建筑的首层的时候,通向相邻通道都只需要乙级,
感觉普通的这种小配电间用个甲级会不会太高了,虽然价格上没差太多

890214 发表于 2022-10-19 10:03:29

多层住宅都是强弱电间设置在楼梯下面,问问砖家不能设的依据是什么。

xkh721218 发表于 2022-10-20 17:25:37

8.3.2变电所防火门的级别应符合下列规定:
    1变电所直接通向疏散走道(安全出口)的疏散门,以及变电所直接通向非变电所区域的门,应为甲级防火门;
    2变电所直接通向室外的疏散门,应为不低于丙级的防火门。

wangguichao66 发表于 2022-10-21 08:41:23

雷风zy 发表于 2022-10-19 09:58
变电站位于多层建筑的首层的时候,通向相邻通道都只需要乙级,
感觉普通的这种小配电间用个甲级会不会太 ...

GB55024 3.2.1-3
变电所直接通向建筑物内非变电所区域的出入口门,应为甲级防火门并应向外开启。

雷风zy 发表于 2022-10-21 09:22:33

wangguichao66 发表于 2022-10-21 08:41
GB55024 3.2.1-3
变电所直接通向建筑物内非变电所区域的出入口门,应为甲级防火门并应向外开启。

忘了通用规范了,还在看民标

wangguichao66 发表于 2022-10-21 09:44:15

雷风zy 发表于 2022-10-21 09:22
忘了通用规范了,还在看民标

GB55024刚实施,具体项目是不是要执行还要看当地文件规定(本地住建明确是以工规证签发时间为准,10.01以后发的工规证必须按新规执行)。
顺便吐槽一下,
孙总宣贯时说了GB55024的编制班子基本上是民标的编制班子,
不过这次更狠,很多原来非强条的内容都是强条了。
有点感觉这班人不把建筑电气设计圈的人搞疯不罢休!

不代表 发表于 2022-10-27 15:04:50

电井,配电间,配电小间都是文字游戏,对多数民用建筑来说每层的电井不就是每层的配电间吗

songxia_123 发表于 2025-8-26 11:24:42

配电间的门不需要按变电所的要求这么高吧,规范对于配电间防火门的要求的条文很少(GB50054的4.3.1有 )。假如一层设置配电间开向室外的能不能采用普通门,没看到相关规定。
页: [1]
查看完整版本: 专家提强弱电间不应设置在楼梯下面,并且应采用甲级防火门,有没有规范依据啊?