ccck 发表于 2022-10-17 16:29:24

为什么图集17D201-4要求母线桥安装高度大于3650?而变压器室母线桥出线高度2680?

一直没注意,现在做一个矿山的高压泵站,突然发现有点不对




ccck 发表于 2022-10-17 16:31:18

本帖最后由 ccck 于 2022-10-17 16:32 编辑




[*]关闭
[*]上传图片
[*]普通上传
[*]相册图片
[*]网络图片



dqaq 发表于 2022-10-17 16:37:11

这还不明白呀,所接设备高度不同啊。设备高度+弯头长度,就是最小高度。开关柜比变压器高啊!

ccck 发表于 2022-10-17 16:40:23

dqaq 发表于 2022-10-17 16:37
这还不明白呀,所接设备高度不同啊。设备高度+弯头长度,就是最小高度。开关柜比变压器高啊!

开关柜高度2200。加一个终端箱300.高度2500,总体高度完全够啊。变压器室和低压开关室的标高都一样的,高于外地面200.如果变压器接出去的始端母线低,终端低压柜母线高,这母线岂不是歪的?

dqaq 发表于 2022-10-17 16:41:21

标准图仅供参考,不是唯一答案,不具有排他性。母线槽是从开关柜上进线、后进线还是侧进线,进线高度都不一样,可据此调整变压器出现母线槽高度(变压器室高度允许时)。你需要了解的所选母线槽直角弯头的最小尺寸。

dqaq 发表于 2022-10-17 16:42:31

另外,母线桥与母线槽不是一回事。

ccck 发表于 2022-10-17 16:44:04

dqaq 发表于 2022-10-17 16:41
标准图仅供参考,不是唯一答案,不具有排他性。母线槽是从开关柜上进线、后进线还是侧进线,进线高度都不一 ...

对啊,关键是图集为啥规定低压室里进线母线槽的最小高度是3650.

dqaq 发表于 2022-10-17 16:44:13

另外,母线桥与母线槽不是一回事。

ccck 发表于 2022-10-17 16:45:37

dqaq 发表于 2022-10-17 16:44
另外,母线桥与母线槽不是一回事。

对,估计就是这个问题

x01oct 发表于 2022-10-17 17:55:01

本帖最后由 x01oct 于 2022-10-17 17:58 编辑

ccck 发表于 2022-10-17 16:44
对啊,关键是图集为啥规定低压室里进线母线槽的最小高度是3650.
是裸母线么?是的话,看一下50060吧