就想知道,户外路边的小容量配电箱算不算人可触及的电气设备。室外32A及以下的配电回路需要设置剩余电流保 ...
配电箱从人身安全保护的角度看也算是一种用电设备。其外部可导电金属箱体也可能发生接地故障

zlg518518 发表于 2022-10-21 11:10:38

rainmen_73 发表于 2022-10-20 16:48
配电箱从人身安全保护的角度看也算是一种用电设备。其外部可导电金属箱体也可能发生接地故障

我也是这么想的,但是户外配电箱的干线回路剩余电流保护装置怎么考虑呢,总不能随便拍拍脑袋就说是100mA,300mA的。。。

rainmen_73 发表于 2022-10-21 11:19:18

zlg518518 发表于 2022-10-21 11:10
我也是这么想的,但是户外配电箱的干线回路剩余电流保护装置怎么考虑呢,总不能随便拍拍脑袋就说是100mA ...

也可以做等电位联结

ShadowShinyui 发表于 2022-10-21 11:57:12

zlg518518 发表于 2022-10-21 11:10
我也是这么想的,但是户外配电箱的干线回路剩余电流保护装置怎么考虑呢,总不能随便拍拍脑袋就说是100mA ...

我个人觉得室外防护核心就是最简单粗暴的离远点

zlg518518 发表于 2022-10-21 13:05:15

rainmen_73 发表于 2022-10-21 11:19
也可以做等电位联结

室外箱体一般都会做独立基础,外围再做几圈水平接地极当等电位?关键这和剩余电流保护的规范条文不搭噶。。。按孙总宣贯的意思,主要还是需要回路中的保护电器动作进行防护,漏保也好,等电位也好都是辅助防护措施。。但是户外条件太差,动则几百米干线路由,漏保的选择性太难了。。。

zlg518518 发表于 2022-10-21 13:06:24

ShadowShinyui 发表于 2022-10-21 11:57
我个人觉得室外防护核心就是最简单粗暴的离远点

哈哈,同意,有多远摆多远,只要不考虑深入负荷中心的设计原则,随便丢~

shuvenbom 发表于 2025-7-23 16:02:38

这是对移动用电设备或室外用电设备做出的规定,这类设备不会允许功率太大,由于移动的原因无法做等电位,所以采取漏保的措施,保证切断时,防止电击。所列三项:供一般人员使用的电源插座、室内移动电气设备、人员可触及的室外电气设备。