小叶光光 发表于 2022-10-17 13:48:43

关于一个司法鉴定的问题

各位老师,我想问一下,工业厂房的应急照明持续供电时间为30min,应急照明分支线原设计NHYJV,施工时改用NHBV,哪个规范条文证明NHBV满足规范要求。

jerknight 发表于 2022-10-17 14:00:24

这有啥问题?用YJV供灯具电不难穿线吗?

小叶光光 发表于 2022-10-17 14:05:55

jerknight 发表于 2022-10-17 14:00
这有啥问题?用YJV供灯具电不难穿线吗?

老师,设计其他设计院的了,施工和甲方现在打官司,现在法院从库里选到了我们设计院做鉴定,我记得好像有个实验规范写到用NHBV能满足要求的

树欲静而风不止 发表于 2022-10-17 14:17:19

NHBV,找厂家要耐火试验报告,30分钟肯定满足

齐格斐 发表于 2022-10-17 14:26:28

证明BV能满足有用么,要么证明YJV不行,所以用的BV,要么有手续证明改BV是走过程序的,不然即使证明BV可以,不照样是改变原设计?

rainmen_73 发表于 2022-10-17 14:32:14

小叶光光 发表于 2022-10-17 14:05
老师,设计其他设计院的了,施工和甲方现在打官司,现在法院从库里选到了我们设计院做鉴定,我记得好像有 ...

打官司的诉求具体是什么

hastings 发表于 2022-10-17 14:36:17

牛逼了。。。。。。

小叶光光 发表于 2022-10-17 14:49:26

rainmen_73 发表于 2022-10-17 14:32
打官司的诉求具体是什么

老师,我们设计院属于站在公正的立场上来评价施工单位的做法,并提出改正措施。现在设计院图纸上是NHYJV,我知道NHBV可以,但是找不到依据,记得有本实验规范说到这个来着。

rainmen_73 发表于 2022-10-17 15:28:30

小叶光光 发表于 2022-10-17 14:49
老师,我们设计院属于站在公正的立场上来评价施工单位的做法,并提出改正措施。现在设计院图纸上是NHYJV ...

厂家能提供试验报告(按产品防火标准)即产品合格证证明火灾持续时间即可。我觉得建设单位唯一能提出的诉求是未按图施工,施工单位应退回材料差价

wenqi3276 发表于 2022-10-17 16:09:50

YJV比BV从防火与寿命来说都好多了{:1_428:}

dqaq 发表于 2022-10-17 16:14:54

如果是直接从NHYJV电缆上做的分支,用NHBV,那原干线NHYJV的允许载流量只能按长期允许工作温度70度计算,要打20%~30%的折扣。

dqaq 发表于 2022-10-17 16:16:40

另外楼主要把问题说清楚点。出了什么事故,原告的理由、被告的辩解冲突在哪里,你们需要判断的问题具体是什么。

小叶光光 发表于 2022-10-17 16:18:40

rainmen_73 发表于 2022-10-17 15:28
厂家能提供试验报告(按产品防火标准)即产品合格证证明火灾持续时间即可。我觉得建设单位唯一能提出的诉 ...

老师,原由是这样的,甲方有一部分钱未支付施工方,施工方告甲方未按合同付款,甲方知道后又告施工方未按设计图纸施工,现在法院已经请了检测机构,提出了18个问题,现在我们就这18个问题进行判断并提供修复方案。施工方的述求是想要回尾款,甲方的述求就是不想支付,理由就是没按图施工。{:1_430:}好复杂,找鉴定公司和我们设计院花的钱都快赶上尾款了。{:4_128:}

libocai 发表于 2022-10-17 17:38:06

这种情况就不去讨论图纸用NHYJV是否合理的问题了。现在问题是施工方没有按照图纸施工,这部分肯定是不能结算的了。

yzjjhk 发表于 2022-10-17 17:49:13

小叶光光 发表于 2022-10-17 14:49
老师,我们设计院属于站在公正的立场上来评价施工单位的做法,并提出改正措施。现在设计院图纸上是NHYJV ...

你的立场应该是,帮施工单位搞钱,然后让施工单位再给你钱!!!