大家在画内装的照明图时候,开关一般怎么选
大家在画内装的照明图时候,开关一般怎么选比如一个会议室,有三个照明回路,三个回路分属三相,那开关是选用三个单控开关,还是选用一个三联开关,
我之前用三联开关,被领导认为,穿线太多,易发生两相短路或三相短路,让我改成三个单控开关了 本帖最后由 124803430 于 2022-10-17 11:34 编辑
三个回路就是三个开关
现在的三联开关,进线只留一个口,你的线是接不进去的
如下图所示
124803430 发表于 2022-10-17 11:32
三个回路就是三个开关
现在的三联开关,进线只留一个口,你的线是接不进去的
如下图所示
原来如此,我都以为是这样的呢
内装专业提照明图也会画一个控制逻辑线类似这样,我有时候懒,就直接用了
一个回路一个开关,至于这个开关是单联还是啥的,根据平面来定。三个回路,是接不进单联开关的 一个回路一个开关 雷风zy 发表于 2022-10-17 11:44
原来如此,我都以为是这样的呢
内装专业提照明图也会画一个控制逻辑线类似这样,我有时候懒,就直接用 ...
这是啥?双控吧? x01oct 发表于 2022-10-17 13:11
这是啥?双控吧?
三联双控开关啊 首先不同的回路进一个接线盒不合理,容易引起相间短路。另外一个翘班控制一个回路也不太合理,最好用多联开关,分担点电流,或者直接断路器控制。 ysfluck 发表于 2022-10-17 14:30
首先不同的回路进一个接线盒不合理,容易引起相间短路。另外一个翘班控制一个回路也不太合理,最好用多联开 ...
相间短路确实是的,有时候装饰上好多灯本身功率不大,主要是考虑不超25盏灯一个回路,实际电流大小并没有多大 一回路一开关,一开关进一火线。三火线要选三个单开关。 只要不是双控,就算三联也就4根线,也还好吧。 你不同相进同一个开关,那是不是380V电压进了只有250V耐压的设备?