各位大虾:照明的PVC管可以明敷设吗?是否影响消防验收? 吊顶内不建议用容易被民标8.1.6提,其他的应该可以,但是需要B1级和1.6mm厚,验收的时候人家质疑要给检测报告的 8.1.6 在有可燃物的闷顶和封闭吊顶内明敷的配电线路,应采用金属导管或金属槽盒布线。可燃物是指可燃B2级
对铝合金龙骨没可燃的用B1的管没有限制。 本帖最后由 jerknight 于 2022-10-17 10:45 编辑
如果明敷有吊顶最好用JDG KJG 没有吊顶可用B1级别的PVC最好的方法就是所有线路全用金属管。 省的考虑那么多 PVC带氯,审图会提改成PC。实际上施工还是PVC硬质管 吊顶内明敷应采用金属管,见《民用建筑电气线路防火设计标准》T/ASC23-20216.1.4.1 jerknight 发表于 2022-10-17 10:44
如果明敷有吊顶最好用JDG KJG 没有吊顶可用B1级别的PVC最好的方法就是所有线路全用金属管。 省的考 ...
业主听到你全部用金属管,心疼的要跳起来 限定条件是否可以先明确一下?什么区域的照明回路的配管? GB55024-2022第6.2.6条第3款,吊顶内明敷时不能用PVC管 普通照明可以用PVC管明敷。消防相关的应急照明、疏散指示明敷,还是用金属线管刷防火漆。 ysfluck 发表于 2022-10-17 14:35
吊顶内明敷应采用金属管,见《民用建筑电气线路防火设计标准》T/ASC23-20216.1.4.1
有没有电子版?提供一下 用中型或重型塑料管 xinxirong 发表于 2022-10-17 12:56
PVC带氯,审图会提改成PC。实际上施工还是PVC硬质管
还有用PC的吗,PC不是透明塑料管,建筑电气用的电管PC就是指PVC吧,常用数据就是这样的 普通照明可以,应急照明不行 小菜 发表于 2022-10-22 11:44
GB55024-2022第6.2.6条第3款,吊顶内明敷时不能用PVC管
这条不是说的燃烧性能不低于B1级吗,6.1.1第3款?