树欲静而风不止 发表于 2022-10-12 17:14:18

消防联动控制线

设计中选用的消防手动直接控制线为2.5,现在现场想优化为1.5(整个工程能省不少),大家觉得能优化吗?

leisure晨 发表于 2022-10-12 17:51:29

树总,按50116看,不小于1就可以吧。参考某厂家样本,给的实例是1.5

dqaq 发表于 2022-10-12 17:55:32

这个不能靠“觉得”作决定吧。还是应按截面积的约束条件,一条条过,才是正道。

x01oct 发表于 2022-10-12 18:32:22

能算,但是有时候条件查不全,跟继电器吸合功率有关

不代表 发表于 2022-10-13 08:18:56

能算,但是不会去算,一般距离近就可以

gety9527 发表于 2022-10-13 09:24:58

我们这边设计的就是1.5

libocai 发表于 2022-10-13 09:48:10


没问题。。。。。。。。。。。。

yy1980 发表于 2022-10-13 11:20:13

1.5足够。直接控制线为低功率系统,联动控制器内部都是些固态继电器之类的极低功率器件,严格来说满足机械强度即可,甚至0.75我认为都足够。

树欲静而风不止 发表于 2022-10-13 11:39:31

现在手动控制线,是控制24V的继电器,我是担心1.5不行

yy1980 发表于 2022-10-13 11:43:20

24V固态继电器,一般几瓦功率。从功率角度0.75完全没问题。

yy1980 发表于 2022-10-13 11:53:38

yy1980 发表于 2022-10-13 11:43
24V固态继电器,一般几瓦功率。从功率角度0.75完全没问题。

sorry,这个回答有点草率。联动控制盘与水泵控制柜或风机控制柜一般动过24V继电器进行联动,非固态继电器。
24VDC继电器线圈的电流根据继电器的大小不同电流不同。

24V继电器通常采用5A左右负载电流,其线圈电流为 10毫安培 左右

jerknight 发表于 2022-10-13 13:45:03

多线控制 一直用的1.5 哪怕是厂家的样本也是这么写的

bingbing0101 发表于 2022-10-16 10:51:52

手动直启线控制的设备有时候距离消防中控室较远,而且需要持续保持,考虑到压降的问题,还是坚持2.5起步。

rainmen_73 发表于 2022-10-16 16:53:51

bingbing0101 发表于 2022-10-16 10:51
手动直启线控制的设备有时候距离消防中控室较远,而且需要持续保持,考虑到压降的问题,还是坚持2.5起步。
...

没有定量计算凭感觉设计啊

fancyboy 发表于 2022-10-17 10:01:04

这个表格供树总参考,用20%的数据,来源为王立光的论文。
页: [1]