3343 发表于 2022-10-12 11:45:35

双电源的进线电缆载流量可以小于进线开关么

请问各位老师 我有一个630A的双切柜 主要为工艺设备服务 甲方要求 停电时 只开启三分之一的设备 那我有必要两路进线 都选择载流量大于 630A的电缆么 可以备用回路 选择 小于630A的电缆进线么

树欲静而风不止 发表于 2022-10-12 11:54:44

只开启三分之一的设备,如何操作,有切换的时间快?

3343 发表于 2022-10-12 12:25:01

树欲静而风不止 发表于 2022-10-12 11:54
只开启三分之一的设备,如何操作,有切换的时间快?

先切掉不重要负荷 然后 在开开关 设备说 几分钟之内 可以保证供电就可以

3343 发表于 2022-10-12 12:28:30

树欲静而风不止 发表于 2022-10-12 11:54
只开启三分之一的设备,如何操作,有切换的时间快?
我也是突发奇想 因为 备用电源引自其它变电所 是冷备用 提供的容量就是 这三分之一的容量 不能带起整个箱子 我就是突然想到 那电缆载流量是否必须遵循 大于开关额定电流的要求呢

x01oct 发表于 2022-10-12 12:32:04

那你需要一个手动切换开关?

x01oct 发表于 2022-10-12 12:36:10

或者你在ATS之前,接那2/3?

3343 发表于 2022-10-12 13:07:50

x01oct 发表于 2022-10-12 12:36
或者你在ATS之前,接那2/3?

嗯 这也是个办法

树欲静而风不止 发表于 2022-10-12 14:15:31

3343 发表于 2022-10-12 12:28
我也是突发奇想 因为 备用电源引自其它变电所 是冷备用 提供的容量就是 这三分之一的容量 不能带起整个箱 ...

冷备用应该可以
页: [1]
查看完整版本: 双电源的进线电缆载流量可以小于进线开关么