储油间内输油管管道切断问题
建规 5.4.14 在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀我们这审图统一要求做成 火灾自动报警联动切除
各位同仁 你们那是怎么执行这条的 储油间如果没有外面供油管路,不需要设置,如果设置了外面供油的,一般会有一套供油自动装置,可以接受火灾报警信号 树欲静而风不止 发表于 2022-10-11 11:03
储油间如果没有外面供油管路,不需要设置,如果设置了外面供油的,一般会有一套供油自动装置,可以接受火灾 ...
我们这认为发电机与油箱连接的这段也需要考虑 jerknight 发表于 2022-10-11 11:49
我们这认为发电机与油箱连接的这段也需要考虑
想当然的“认为”就要考虑吗? 一般民用建筑,1立方米的油箱基本都可满足 单台 柴油发电机组3小时以上工作(大于各类民用建筑的火灾延续时间了),查查柴油发电机组样本的每小时耗油量就知道了。听树总说的 127606060 发表于 2022-10-12 09:51
想当然的“认为”就要考虑吗? 一般民用建筑,1立方米的油箱基本都可满足 单台 柴油发电机组3小时以上 ...
如果是按强条提呢 你会怎么答每个地方都有每个地方的审图方向 没办法左右 条文是针对设置室外油罐通过燃油管道进入建筑物和设备间的情况,规范和图集18J811-1 P5-47。