康养中心的备用照明问题

本帖最后由 电气设计周 于 2022-10-10 15:34 编辑

请问下康养中心居室内是否一定要设置备用照明,如果要设置,那是否需要在正常照明外另设灯具,供电电源具体怎么接呢,另外居室内已设置了疏散照明,那火灾时备用照明电源是否需要切断啊。查了规范,有点不太明白怎么做。PS:还有个小问题,居室内起夜灯是红外感应控制还是由护士站统一开关控制比较好

树欲静而风不止 发表于 2022-10-10 16:30:12

你们居室内设置了疏散照明?

电气设计周 发表于 2022-10-10 17:14:06

树欲静而风不止 发表于 2022-10-10 16:30
你们居室内设置了疏散照明?

听树总的意思是房间内不需要做疏散照明么?我也是找不到规范依据要不要设置,但是搜了下之前有关养老院的帖子,看评论说是要设置的

树欲静而风不止 发表于 2022-10-11 08:28:44

电气设计周 发表于 2022-10-10 17:14
听树总的意思是房间内不需要做疏散照明么?我也是找不到规范依据要不要设置,但是搜了下之前有关养老院的 ...

备用照明需要,疏散照明没有规范要求

树欲静而风不止 发表于 2022-10-11 08:32:11

备用照明灯具引自备用照明配电箱

wi0i0iw 发表于 2022-10-11 08:35:08

起夜灯个人观点还是红外控制更合适一下吧,一来简化系统,二来减少不必要的光干扰。

电气设计周 发表于 2022-10-11 10:14:57

树欲静而风不止 发表于 2022-10-11 08:32
备用照明灯具引自备用照明配电箱

备用照明可否不另设灯具,就采用房间内已有的照明灯具,然后居室配电箱做双切箱可行吗

树欲静而风不止 发表于 2022-10-11 10:35:42

电气设计周 发表于 2022-10-11 10:14
备用照明可否不另设灯具,就采用房间内已有的照明灯具,然后居室配电箱做双切箱可行吗

单个居室配电箱双切不可能,整体楼层双切应该可行

月亮 发表于 2022-10-11 11:12:29

使用带电池得灯具,在正常电源切断后自动点亮。