室外变电所
变电所上方不得是积水场所,GB55024也是列入强制性。室外独立变电所,上方如果是平屋面,也容易积水(即使有排水)。
业主问是否搞坡屋顶。
巧了,我们本地电力公司的文件要求屋面坡度不小于15度 条文解释并没有说屋顶算长期蓄水的场所啊。 那这样算的话设在地下室内的变配电房经常是上方是室外覆土 那算不算有积水的场所下方呢 客观的分析一下,楼主和3#贴提及的情况确实都属于上部“经常积水场所” 如果只有单层 那就做坡屋顶 直接落水 也不要雨水管了 我这里以前一直有独立变电所必须坡屋顶的要求 jerknight 发表于 2022-10-9 15:15
条文解释并没有说屋顶算长期蓄水的场所啊。 那这样算的话设在地下室内的变配电房经常是上方是室外覆 ...
我这里曾经供电局有要求,变配电室不能直接在地下室覆土区域,只不过这几年查得不严了。
但是一般因为层高问题,电专业也不愿意在覆土区域设变配电室,有覆土一般都降板,而且为了算绿化或者走管线,降板还挺多的,2~3m很常见。 x01oct 发表于 2022-10-9 16:52
我这里曾经供电局有要求,变配电室不能直接在地下室覆土区域,只不过这几年查得不严了。
但是一般因为 ...
地下室很多时候是没办法的3.9的层高要求配电房净高3.6住宅项目 如果主楼没有架空 只能选择室外区域例如安置房很多是不架空的 地下变电所的屋顶是高于室外地坪的,不易积水 供电公司要求坡屋面的。 jerknight 发表于 2022-10-9 17:50
地下室很多时候是没办法的3.9的层高要求配电房净高3.6住宅项目 如果主楼没有架空 只能选择室外区域 ...
我这里住宅项目,必须设置地上变电所,所以都是直接在室外的。 x01oct 发表于 2022-10-11 08:11
我这里住宅项目,必须设置地上变电所,所以都是直接在室外的。
专变也有这规定?我们这公变是要求全部做在独立的地面变配电房内 jerknight 发表于 2022-10-11 09:00
专变也有这规定?我们这公变是要求全部做在独立的地面变配电房内
专变没有用这个规定,是公变需要的 这样理解就过了吧!