树欲静而风不止 发表于 2022-10-9 11:16:14

卫生间等电位

卫生间的花洒,带一段金属管,与墙内塑料管相连,是否需要等电位联结?

124803430 发表于 2022-10-9 11:24:05

花洒头是活动的,线怎么接,做等电位意义在哪里?

齐格斐 发表于 2022-10-9 11:25:57

个人看法:电热水器,考虑水导电,最好做一下;非电热水器,意义不大,考虑防静电的话可以做个接地。

rainmen_73 发表于 2022-10-9 15:46:04

孤立金属物都没必要纳入等电位联结范围

890214 发表于 2022-10-9 15:53:56

我见过的卫生间等电位端子箱,用户装修时都用磁砖盖上了。不盖上,几天就生锈了。各位如有装修后卫生间等电位端子箱明露的照片,发一个。

wi0i0iw 发表于 2022-10-9 15:54:02

rainmen_73 发表于 2022-10-9 15:46
孤立金属物都没必要纳入等电位联结范围

从自来水也能导电这个维度来说,花洒是不是也不算孤立金属物体了

rainmen_73 发表于 2022-10-9 16:25:23

wi0i0iw 发表于 2022-10-9 15:54
从自来水也能导电这个维度来说,花洒是不是也不算孤立金属物体了

自来水的电导率和金属相差太大,不需考虑

x01oct 发表于 2022-10-9 16:53:12

现在卫生间大多数都是塑料管了,还真没什么可接的

rainmen_73 发表于 2022-10-10 10:05:42

x01oct 发表于 2022-10-9 16:53
现在卫生间大多数都是塑料管了,还真没什么可接的

重点就是接一下卫生间楼面钢筋,解决接地故障时人手-脚地路径的接触电压,减小流经人体电流

gety9527 发表于 2022-10-10 10:51:20

不需要,现在的卫生间,一般只需将插座进行等电位联结即可。