按照民标附录A及医疗建筑4.2.1仅急诊室二级负荷按照民标3.2.1 用电负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电所造成的损失或影响程度确定,并符合下列要求。
1 符合下列情况之一时,应定为一级负荷:
1)中断供电将造成人身伤害;
2)中断供电将造成重大损失或重大影响;
3)中断供电将影响重要用电单位的正常工作,或造成人员密集的公共场所秩序严重混乱。
特别重要场所不允许中断供电的负荷应定为一级负荷中的特别重要负荷。应为一级负荷中的特别重要负荷 一级医院一般是社区医院,能做手术吗? 要做也是很简单的小手术吧 树欲静而风不止 发表于 2022-10-9 10:54
一级医院一般是社区医院,能做手术吗?
乡镇医院,能不能做有要求么?建筑根据甲方要求设置了手术室 长安丶 发表于 2022-10-9 11:08
乡镇医院,能不能做有要求么?建筑根据甲方要求设置了手术室
如果有手术,建议参考急诊,按二级负荷考虑,重要的,大手术肯定是不会搞的 树欲静而风不止 发表于 2022-10-9 11:11
如果有手术,建议参考急诊,按二级负荷考虑,重要的,大手术肯定是不会搞的
如何做?加个EPS?照明部分好办,室内的用电设备怎么办?这么一点的房间。 890214 发表于 2022-10-9 16:02
如何做?加个EPS?照明部分好办,室内的用电设备怎么办?这么一点的房间。
一间手术室,8个KW,加个UPS来保证用电可靠性 一级,刚做过两个一级社区医院,都带手术室。 医疗建筑电气设计规范里也是一级医院只有急诊室是二级负荷。 最好是一级或二级挂UPS,
现在有个坑爹的玩意就是医疗开始搞远程手术或者是专家下基层一类的
哪怕甲方预算不够也得说好预留出来 二级挂UPS,