变电所上方有水管井是否可以
请教下大家,变电所在B1F,上方也就是1F有水管井,水专业做的降板,然后从降板区域从1层出的排水管到室外,这种情况属于变电所上方有水吗?净高满足的情况下可以在此区域设置变电所 水管井,这明显属于有水了,还是做的降板,漏了都不容易被发现 让水专业从2楼顶板绕一下吧 当然不行 不行,少打擦边球!!!电气硬气点、直接质疑给排水的做法!!!! 在强条的边缘徘徊,请问,设计费有多少钱呢? 水管井应该不属于潮湿或积水场所 水管井发生漏水的概率很高。曾经碰到的工程事故,水管井内管道漏水,不单顺管井下流,还溢出管井,流到电梯井道,致使电梯轿厢被水浇,造成电气故障。 树欲静而风不止 发表于 2022-10-9 11:06水管井应该不属于潮湿或积水场所
可以问问水专业的设计人员,他们管井设不设地漏 x01oct 发表于 2022-10-9 09:54
当然不行
麻烦再请教下,如果上方仅仅是诊室,诊室有台盆,台盆的排水管从这块降班区域走,那能否视此处降班区域不为有水空间 waynecx 发表于 2022-10-10 10:53
麻烦再请教下,如果上方仅仅是诊室,诊室有台盆,台盆的排水管从这块降班区域走,那能否视此处降班区域不 ...
这个也是不行的 x01oct 发表于 2022-10-9 09:54
当然不行
实在不好意思,最后再请教下,那如果做到医院项目,通常变电所再B1,1F基本都有诊室,那变电所岂不是难以找到合适位置设置,这有什么办法吗 waynecx 发表于 2022-10-11 11:14
实在不好意思,最后再请教下,那如果做到医院项目,通常变电所再B1,1F基本都有诊室,那变电所岂不是难以 ...
考虑一下大厅的下面?我之前看过几个医院,有这么做的 x01oct 发表于 2022-10-11 15:12
考虑一下大厅的下面?我之前看过几个医院,有这么做的
万分感谢,我参考一下