电气画图狗 发表于 2022-10-8 12:37:41

250m2的休息室这样设置可以吗?

这样设置可以吗?

不代表 发表于 2022-10-8 12:40:49

1.建议增设疏散出口指示。2.中间疏散走道的疏散照度可能不足

树欲静而风不止 发表于 2022-10-8 14:20:40

中间增加疏散标志和疏散照明灯具

wangguichao66 发表于 2022-10-8 15:35:08

沐足店属于歌舞娱乐放映游艺场所(有规范编制组复函文件),
按照建规10.3.6要增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志。

wi0i0iw 发表于 2022-10-9 08:49:14

初看灯具的间距和照度应该都是不够的,建议中间过道的位置增加疏散指示和应急照明灯具。

百家钱 发表于 2022-10-9 09:27:48

人员密集场所最好还是保证场所内每个角落都达到规范要求的最小密度值