配电箱出线桥架问题
配电间内有很多配电箱,每个配电箱出线桥架(没有汇总到总的桥架那一段)图面上没有表示,这段桥架的大小应该是谁确定的呢 施工单位一般都找设计院要,我也没画过,最后都是现场施工大概看着做的。{:1_428:} 一般的配电间,施工单位现场安装不用设计院画大样,自已能搞定。就是造价为了算量要大样,一般回复按配电间半周长计量就可以。 楼层配电间,是施工问的;( 施工搞不定怎么办,一个个给他算吗 很多项目问过我,我一律回复:设计院不画 mofei0312 发表于 2022-9-29 16:00施工搞不定怎么办,一个个给他算吗
最近做了一个某大国企的就是,所有的节点一个个的给他画出来 至少给个桥架规格吧。。 施工找我们要里面的桥架大样,我都是回复:以现场为准。
电井大样图纸中有,那一段画的不一定和现场相同。
施工做好自己开单让甲方签字的。 理论上应该由设计来确定,不过设计一般觉得不值得一提,上个项目我们是专业分包画的大样图,设计给盖章,这样审计才给的量。现场做的话,箱子用100的,柜子用200/300的。 之前都要圈画大样,后面要求写规格大小就行了、。。。