又要探讨通用规范的执行情况了
通用规范的4.5.4条要求2.5米以下应急照明要采用安全电压,那么问题来了,应急照明规范的3.2.1.4.3未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具。意思是,这条也废了?{:1_438:}把住宅给忘了 装2.6米,不过没有消防控制室,一般是多层,也不怎么装疏散照明 装2.51米 完全不违反规范 桥架标高2.4米高的地下室走廊,怎么装2.51米?
通用规范的问题,是在应急规范的8米之外,又自创了一个2.5米。。要么生硬的去执行通用规范,要么去面对它的合理性问题。 树欲静而风不止 发表于 2022-9-29 10:46
装2.6米,不过没有消防控制室,一般是多层,也不怎么装疏散照明
大于2.5米,真机智~{:1_428:} 看个人设计方法 除8米以上空间其他全是A型 hastings 发表于 2022-9-29 11:17
大于2.5米,真机智~
不给建筑专业面子啊,建筑专业的楼梯要是没有2.5m高呢?{:1_428:} x01oct 发表于 2022-9-29 16:51
不给建筑专业面子啊,建筑专业的楼梯要是没有2.5m高呢?
{:1_428:}建筑只给2.49哈哈 没人想到靠墙的疏散指示灯咋办?之前是安装1米墙面柱面以下。。
不过GB51309上面只是可,并不是应,问题不大。不这样做就行了
页:
[1]