闲画电气忙种地 发表于 2022-9-27 11:54:38

请欣赏四川某县市政景观路灯配电项目审图意见

工程概况:市政路灯项目配电,总长1800米,两侧均布置路灯,灯具间距30米,单盏灯具为2*45w,灯具电压等级~220V,采用三相五线制供电,在各灯杆下手孔井处T接,用3*2.5导线接至灯具处。审图意见如下:
1.抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。设计应按规范第1.0.4条规定在设计依据内补充《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014规范及抗震设计说明。回复:已按要求补充,详DS-01第10条a~g小条。
2.设计说明应补充明确“本工程电气设备安装及线路敷设须满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014规范第7章节要求。回复:已补充上述说明,详DS-01第10条h小条。
3.设计依据应补充《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021、《建筑环境通用规范》GB 55016-2021规范,并按规范规定核实相关照度及统一眩光指标。回复:已补充上述规范依据,详DS-01第2条2/3小条。
4.设计说明应补充明确“本工程电力变压器、电动机、交流接触器和照明产品的能效水平应高于能效限定值或能效等级3级的要求,详《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.3.1条及GB 50034-2013第3.3章节规范规定。”回复:已补充上述说明,详DS-01第7.2条。
5.新建建筑应安装太阳能系统,详《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第5.2.1条规范规定。(建议照明灯具采用太阳能灯具或太阳能灯为主电,电网为备电)回复:本项目为市政路灯项目(非新建建筑工程),路灯业主要求采用市政电网电源供电。
6.对于照明配电较长线缆回路设计应满足《民用建筑电气设计标准》GB-51348-2019第7.6.2条规范规定。建议参照《建筑电气常用数据》19DX101-1/P 4-25表4.31中相关指标核实设计。(配电箱出线回路应补充线缆长度标注,用于核实TN系统用断路器作故障防护时铜芯电缆最大允许长度)回复:重新调整路灯配电线路,改为2个配电箱分段供电,重新调整各路灯出线电缆大小,距离大于200米的回路改为了VV-5*10,详DS-02各配电箱系统图。
7.设计说明应补充明确“室外照明应满足《建筑环境通用规范》GB 55016-2021第3.4.1、3.4.2、3.4.3条规范相关规定。”回复:已补充上述条文说明,详DS-01第8条。
8.本工程防雷、接地及安全措施系统设计合格。

wangguichao66 发表于 2022-9-27 12:35:08

长见识啦!
审查人员有没看过这些规范总则的适用范围?

dqaq 发表于 2022-9-27 13:09:18

楼主还在用“三相五线制”这类错误表述{:1_430:}

dqaq 发表于 2022-9-27 13:13:32

路灯防风抗震确实是一个重要问题,只是不该是电气的任务。灯具的质心、底座的强度、杆的刚性等只有厂家知道,必须厂家与结构专业配合才可能做得出来。

ethan_fan 发表于 2022-9-30 14:41:51

新出了几本大宝贝规范,还不赶紧提一下
页: [1]
查看完整版本: 请欣赏四川某县市政景观路灯配电项目审图意见