waynecx 发表于 2022-9-27 10:34:09

大家各楼层强电间是否做环形接地体

求助下大家各楼层强电间是否做环形接地体,是否有规范出处

jerknight 发表于 2022-9-27 10:45:59

没有这么严格吧是不是项目对此块内容要求高呢

hastings 发表于 2022-9-27 10:54:16

规范没有,但是图集有

x01oct 发表于 2022-9-27 10:56:08

可以照图集做

树欲静而风不止 发表于 2022-9-27 10:57:58

如果楼层强电井不大,就只有等电位端子箱就行了,大的考虑设置,也是等电位箱的延伸,方便接地

waynecx 发表于 2022-9-27 11:02:33

hastings 发表于 2022-9-27 10:54
规范没有,但是图集有

能否请教下,是哪本图集,好像不是接地图集

leisure晨 发表于 2022-9-27 11:24:05

15D502 P24

dqaq 发表于 2022-9-27 13:00:19

防雷击电磁脉冲要求最好能做,也就是LEMP中所谓的“接地系统”——由接地装置和联结网络(bonding network)共同构成的三维低阻抗金属网络。联结网络可由建筑物金属构成,但辅以部分人工连接更可靠。

dqaq 发表于 2022-9-27 13:02:17

另外这个不能叫作环形接地体,应该是环形保护联结导体。

x01oct 发表于 2022-9-27 13:08:27

waynecx 发表于 2022-9-27 11:02
能否请教下,是哪本图集,好像不是接地图集

15D502 P24
页: [1]
查看完整版本: 大家各楼层强电间是否做环形接地体