quanquancircles 发表于 2022-9-26 11:32:17

求教箱变接地系统

看到一个箱变设计图纸,箱变10kV高压系统采用小电阻接地形式,箱变保护接地与低压系统接地分别设置接地极(相距20m)。分别独立接地,或是共用接地极,有没有规范要求?如果没有,哪种方案更好呢?

dqaq 发表于 2022-9-26 12:26:10

10kV小电阻接地系统,按城市配电网设计规范,接地故障电流范围为200~1000A。箱变内发生高压接地故障时,保护接地电阻上有危险的转移电压,箱变本身等电位之后没有危险,但变压器中性点接地最好拉出去独立。如果与保护地共地,会将接地装置上的故障电压传递到箱变外,产生电击危险和绝缘配合问题。

dqaq 发表于 2022-9-26 12:27:52

如果你能保证低压侧所有设备都处于等电位联结环境,且接地电阻值满足绝缘配合要求,共同接地也行。

quanquancircles 发表于 2022-9-26 13:01:59

本帖最后由 quanquancircles 于 2022-9-26 13:23 编辑

dqaq 发表于 2022-9-26 12:27
如果你能保证低压侧所有设备都处于等电位联结环境,且接地电阻值满足绝缘配合要求,共同接地也行。
谢谢解答。也就是说规范没有明确要求,但是分别独立接地更好些。还有进一步的问题就是,如果是箱变内是双变压器,两台变压器的中性点需要分别各自接地么?还是说可以在同一处接地?箱变的这种接地做法,有没有图集可以参考?

quanquancircles 发表于 2022-10-24 09:51:07

dqaq 发表于 2022-9-26 12:26
10kV小电阻接地系统,按城市配电网设计规范,接地故障电流范围为200~1000A。箱变内发生高压接地故障时,保 ...

求问,如果箱变内是两台变压器。采用这种中性点接地和保护接地分开设置的方式时,每台变压器的中性点都要做各自的接地么?还是两台变压器可以共用一个中性点接地?如果两台变压器中性点各自接地,低压进线和母联是否需要4P?

dqaq 发表于 2022-10-24 10:01:23

quanquancircles 发表于 2022-9-26 13:01
谢谢解答。也就是说规范没有明确要求,但是分别独立接地更好些。还有进一步的问题就是,如果是箱变内是双 ...

共同接地。图集这块现在不熟悉了,可问下其他坛友。

dqaq 发表于 2022-10-24 10:04:41

quanquancircles 发表于 2022-10-24 09:51
求问,如果箱变内是两台变压器。采用这种中性点接地和保护接地分开设置的方式时,每台变压器的中性点都要 ...

3P或4P这个问题,比较混乱,我说了不算,最好征求一下当地供电部门意见。新民标里好像也有对必须使用4P的情况的规定,你翻一下吧。

quanquancircles 发表于 2022-10-24 10:12:40

dqaq 发表于 2022-10-24 10:04
3P或4P这个问题,比较混乱,我说了不算,最好征求一下当地供电部门意见。新民标里好像也有对必须使用4P的 ...

新民标里面两台中性点分别接地用4P,但是像这种中性点和保护接地分开的也要4P么?
箱变是园区内的,供电部门不管。

dqaq 发表于 2022-10-24 10:22:01

quanquancircles 发表于 2022-10-24 10:12
新民标里面两台中性点分别接地用4P,但是像这种中性点和保护接地分开的也要4P么?
箱变是园区内的,供电 ...

我觉得不必须,但可以用,还得与其他链接形式配合。给两张图参考,这本身不是只有一个唯一答案的问题,也不是一个不讲前提条件的问题。

quanquancircles 发表于 2022-10-24 10:25:44

dqaq 发表于 2022-10-24 10:22
我觉得不必须,但可以用,还得与其他链接形式配合。给两张图参考,这本身不是只有一个唯一答案的问题,也 ...

谢谢,我好好学习一下

dqaq 发表于 2022-10-24 11:11:54

本帖最后由 dqaq 于 2022-10-24 14:10 编辑

你说的分别接地,可将上图PE排与环状接地极连接断开(就是图中“一点连接”那个下方),拉到20m外另作一个地连接。PE排必须与开关柜绝缘安装。开关柜金属柜体接环状接地极。这时,站内配电设备(开关柜等)与电源一定是TT系统,第一个“T”在站外,第二个“T”在站内。至于出线部分,你可以做成TT(此时PE排无用),也可以做成TN。

quanquancircles 发表于 2022-10-24 14:49:40

dqaq 发表于 2022-9-26 12:26
10kV小电阻接地系统,按城市配电网设计规范,接地故障电流范围为200~1000A。箱变内发生高压接地故障时,保 ...

还有一个问题请教:对于10kV小电阻接地系统,如果箱变内发生高压接地故障,上级站(电缆出线)或本站的10kV出线速断不会动作么?如果考虑这一点,做两个接地极的意义是不是就不大了?

dqaq 发表于 2022-10-24 16:15:14

quanquancircles 发表于 2022-10-24 14:49
还有一个问题请教:对于10kV小电阻接地系统,如果箱变内发生高压接地故障,上级站(电缆出线)或本站的10 ...

会动作。按规范要求是瞬动,全分断时间也就0.1~0.15s左右。但动作之前,因接地转移故障电压高达千伏以上,流过人体的预期电流早已超过500mA,这时允许切断时间为10ms以下,所以电击危险性还是存在。如果你想做共同接地,可仔细核实一下等电位联结条件,见3#;或者低压全部为TT系统。

quanquancircles 发表于 2022-10-24 16:18:54

dqaq 发表于 2022-10-24 16:15
会动作。按规范要求是瞬动,全分断时间也就0.1~0.15s左右。但动作之前,因接地转移故障电压高达千伏以上 ...

好的,谢谢
页: [1]
查看完整版本: 求教箱变接地系统