室外电缆敷设相关
各位老师,请教下大家,之前做室外,强电一般用ICC碳素波纹管或者UPVC双壁波纹管,在车道下方、与水暖相交处,采用混凝土包封或者更换成SC镀锌钢管。弱电一直用的UPVC。这个管材选择有无问题?再者,现在做一个小区,拆迁安置的多层住宅。比较紧凑,没有绿地之类的,单体旁边就是路,还用的室外箱变,室外线路基本全部在行车道下面。这样的话,是不是整体全部得用SC镀锌钢管?但是这样,是不是防腐蚀方面... ...不是太好?还是继续用ICC或者UPVC,然后全部拿混凝土包封? 按照我们这里的做法。变压器(配电房、箱变)出线至电表的电总平是供电局委托电力设计院深化的。
电力井排管UPVC,从开闭所至配电房阻燃穿铠装电缆,配电房至表箱穿阻燃普通电缆。
弱电也是如此。
暂时没有见过小区做方包加固。 车行道SC镀锌钢管可以,镀锌了不考虑防腐, 可参见《12D101-5 110KV及以下电缆敷设》图集或《国家电网公司配电网工程典型设计10kV电缆分册》或《南方电网配网工程标准设计》 如果地下不是强腐蚀的话,用铠装电缆+镀锌钢管就行,镀锌的作用就是为了防腐。