母线能从低压柜下方进线吗
请问母线能从低压柜下方进线吗,穿楼板从配电柜下方进入,需要注意什么呢 封闭母线吗? 树欲静而风不止 发表于 2022-9-23 08:35封闭母线吗?
是的,能实现吗 裸母排可以的,但要按现场电气装置设计,安全净距和遮拦什么的,很麻烦。母线槽没做过,但觉得如果用一个专门的上升柜,则完全没问题。 lzswithdt 发表于 2022-9-23 09:34
是的,能实现吗
母线槽能从上面走,就应该可以从下面走,安装检修空间够就行 看下示例,裸母排的。