一个4层车间,楼高24m,每层楼板为格栅板,镂空面积大于30%,请问如何设置火灾探测器?参考哪条规范或图集?6.2.18 感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置,应符合下列规定:
1 镂空面积与总面积的比例不大于 15% 时,探测器应设置在吊顶下方。
2 镂空面积与总面积的比例大于 30% 时,探测器应设置在吊顶上方。
3 镂空面积与总面积的比例为 15%~30% 时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。
每层楼板为格栅板? 树欲静而风不止 发表于 2022-9-22 17:05
每层楼板为格栅板?
是的,只考虑按大于30%来,似乎只需要顶部安装烟感即可,但楼高24m肯定不行
另,每层均按封闭楼板考虑设置烟感是否可行?需注意什么问题? gucheng 发表于 2022-9-22 17:10
是的,只考虑按大于30%来,似乎只需要顶部安装烟感即可,但楼高24m肯定不行
我觉得还是每层装,一层镂空30%,几层下来不见得有30%