电气画图狗 发表于 2022-9-22 10:22:43

人防车库的辅助等电位联接端子箱应该设置在哪里?

我看人防接地并没有辅助等电位联接端子箱设置位置。但是图纸上画的放在了防化通讯值班室、平时进风机房、战时进风机房。这样设置是哪本规范和图集上有要求吗?

树欲静而风不止 发表于 2022-9-22 10:51:20

05SFD10.《人民防空地下室设计规范》图示——电气专业第7-2页

libocai 发表于 2022-9-22 12:52:18

防化通讯值班室 在人防规范是有要求。风机房没有要求

jerknight 发表于 2022-9-22 13:49:20

需要做等电位的场所防化值班室 风机房生活水泵(房)

plainlife 发表于 2022-10-27 10:52:42

7.6.3 防空地下室室内应将下列导电部分做等电位连接:

1 保护接地干线;
2 电气装置人工接地极的接地干线或总接地端子;
3 室内的公用金属管道,如通风管、给水管、排水管、电缆或电线的穿线管;
4 建筑物结构中的金属构件,如防护密闭门、密闭门、防爆波活门的金属门框等;
5 室内的电气设备金属外壳;
6 电缆金属外护层。

zhouke 发表于 2022-10-27 11:07:59

辅助等电位联结不需要端子箱。
页: [1]