liyongkang 发表于 2022-9-21 16:52:43

GGD配电柜中的馈电线路数

请问一下,一次系统图中,怎么确定GGD配电柜中的馈电回路数?
抽屉柜开关有固定的模数好确定,这个GGD感觉选择挺难的,大家有没有好的方法。

liyongkang 发表于 2022-9-21 16:57:06

或者大家有没有好的书籍推荐下

树欲静而风不止 发表于 2022-9-21 17:02:27

很老的GGD样本,可以参考,小开关多装几个(9-10个),大开关少装几个

zzaq 发表于 2022-9-22 09:55:10

正泰的样本,可以参考一下

liyongkang 发表于 2022-9-27 08:21:43

好的,谢谢大家

刘能 发表于 2022-12-9 16:20:57

不错。{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:}

御剑凌九霄 发表于 2023-2-20 21:17:15

好的,谢谢大家{:1_428:}

beaty 发表于 2025-2-10 16:09:59

确定有效安装宽度,如800宽的GGD柜考虑两边的骨架宽度约60x2后实际有效安装宽度约680,再查相关断路器样本查出塑壳断路器的宽度,适当考虑断路器间的安装间距(约留10mm),如单排安装即可得出可以安装的路数,如是柜前柜后双排安装同理

hr456 发表于 2025-2-24 10:49:03

路过 学习{:1_471:}{:1_471:}